Hej Ikväll när jag skulle titta till värmepumpen (Autoterm installerad2002) så såg jag att
ett larm hade löst .Det stod pressostat , inget mer. Nåväl jag spolade varmtvatten för att få igång
varmvattenproduktion och då startade den med både värmepump och eltillsats .
När jag senare kollade när frugan duschade så startade den som den skall med bara pump
Någon som har en idé om var det kan vara.

Mvh sdl 706
 
Såvitt jag förstår (andra här kan det bättre) så händer det i bland att pressostaten löser ut. Det kan tex ske om temperaturen blir för hög vid varmvattenberedning. Sker det ofta kan man skruva ner laddningstemperaturen lite.
 
Min pressostat löste ofta ut, och lösningen blev att öka farten på cikulationspumpen ett snäpp (finns tre hastigheter på min). Sen dess, inga bekymmer. Kan vara värt att testa.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.