Mitt Powermax+ (868) har fått lite problem med varmt batteri. Batteribyte hjälpte inte.

Jag har skaffat ett annat, begagnat, Powermax+. Användar-, installatörs- och masterkod har jag återställt till fabriksinställning. Jag kommer alltså in i menysystemet. Men i meny "5.PROG. TELE" kommer jag ändå inte åt menypost nr 5, 7, 11, 17-24 samt nr 27. D.v.s. jag kan inte knappa in t.ex. privata telefonnnummer. Trots inloggning som "masterinstallatör". Jag har haft telefonlinjen ansluten men vet ju inte om Powermax+ behöver "känna det" på något sätt.

Allt annat verkar fungera så troligen är det någon inställning som står fel som skulle kunna "låsa upp" dessa menyposter. Är det någon som har en idé om vad det kan vara?

Anders
 
Hej !
Tyvärr kommer du inte komma åt menyerna som inte syns.
Vet inte om det är ett fd Sectorlarm du har eller G4s men du kommer inte lyckas få fram dessa menyer utan att byta hårdvara.

Men vad det är för fel får du ju fram genom att trycka "visa/ok" eller * om du har inläst handsändare.
 