Avluftstemperaturen bör ligga mellan 0 och 10 °C beroende på hur stort hus man har och hur kraftigt fläkten måste arbeta. Förångningstemperatur är konstigt låg och avluftstemperaturen något hög. Håll uppsikt över hur de utvecklas och kanske kyltekniker behöver tillkallas. Trycket i pannan bör ligga runt 1 bar. Kan vara fel på expansionskärlet om trycket är för lågt.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Värdena verkar inte ändras, jag har kollat några gånger sedan sist.J Josth skrev:Avluftstemperaturen bör ligga mellan 0 och 10 °C beroende på hur stort hus man har och hur kraftigt fläkten måste arbeta. Förångningstemperatur är konstigt låg och avluftstemperaturen något hög. Håll uppsikt över hur de utvecklas och kanske kyltekniker behöver tillkallas. Trycket i pannan bör ligga runt 1 bar. Kan vara fel på expansionskärlet om trycket är för lågt.
Jag tycker att kompressorn går rätt mycket, men vet inte vad som är normalt. Noterar att elpatronen INTE går, men det kanske är självklart nu på försommaren när solen värmer upp huset?