det blir alltså 2 lager diffusionstät i taket... med luftspringa under det övre lagret...
tror på denna konstruktion iaf
Om den luftspringan (mellan de diffusionstäta lagrena) är öppen mot omvärlden så ska den konstruktionen vara OK, rätt normal faktiskt.
Men ev fukt mellan lagren ska alltså kunna vädra ur/diffundera ur någonstans.
när det övre lagret vart diffusionstätt av misstag, så kompenserar vi med även ett undre lager diffusionstät plast. så fukten inte tar sig upp i isoleringen...