125 mm för ute- och avluftskanaler, samt till och frånluftkanaler mellan aggregat och första T-stycket.
Glöm inte att isolera kanalerna. Om det är en kallvind; 30 mm kondensisolering på ute- och avluftskanaler, 100 mm värmeisolering på till- och frånluft (alternativt 50 mm förlagd i lösull).
Frånluftsflöde 15 l/s för WC/dusch, 10 l/s i köket. Placering av frånluftsdonet i kök blir bra i närheten av kolfilterfläkten, som du har ritat schematiskt. Donet behöver inte sitta dikt mot utblåset, men i närheten. Syftet med frånluft vid matlagningsplatsen är att evakuera fukt och matos som spiskåpan inte tar upp, har man kolfilterfläkt återcirkuleras ju dessutom den fuktiga luften vilket gör det ännu viktigare.
Frånluftskanalen räknas inte som en imkanal, som någon skrev. Kanal ansluten till spiskåpa/köksfläkt är en imkanal.