hej fick äntligen pannan färdig i dag och proveldar den nu

kör mot tankarna (4st 500l) och till en början gick pannan
upp i 90 men nu har den legat på 75-80grad ett par timmar

har köpt en ny laddomat (21-60) har den på mellanläget

pannan är beg en Albin 235 effect med självdrag

ska inte laddomaten känna av när pannan är i arbetstemp
och pyttsa ut lagomt hela tiden eller har ja missuppfattat det
hela?

ska väl inte dra förhastade slutsatser än men man vill ju att det
ska bli så optimalt som möjligt
 
känn på röret som går ner mot laddomate och de som går tilbaka till pannan om de är stor tempskilnad kan ju vara termostaten som hängt sig
 
fick en anliggningstermostat av röris som ja skulle koppla till laddomaten,
som det är nu så har ja bara kopplat ström till laddomat så den snurrar hela tiden
 
Du har Laddomat 21-60 - är det inte 72 graders termostat som standard i den?
 
Krilleman
Termostatpatron 72°C är monterad som standard i 21-60!
 
Så länge du eldar skall laddomaten gå hela tiden, är det en anliggningstermostat för vattenrör, eller rökgastermostat du fått med? Rekommenderar rökgastermostat, då stannar pumpen när elden brunnit ut, känner termostaten av vattentemp så går pumpen tills vattentempen gått ner, flera som upplevt att acktanken kyls ner snabbare då.
80 grader är vad min panna ligger på under hela brinntiden (Vedex 1000), är där den hamnar med den effekten och termostaten i laddomaten som ju är 72graders, Laddomat 21-60 på mellanläget där oxå.. :)
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.