3 803 läst ·
26 svar
4k läst
26 svar
Paneluttag trefas
Sida 1 av 2
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 602 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 602 inlägg
Nja, det kan bli problem pga att uttaget saknar petskydd. Se:
https://www.byggahus.se/forum/threads/min-hoejd-pa-iec-trefasuttag.226059/#post-1888661
(Dessutom kommer stilpolisen inte godkänna ett sånt där i vardagsrummet.)
https://www.byggahus.se/forum/threads/min-hoejd-pa-iec-trefasuttag.226059/#post-1888661
(Dessutom kommer stilpolisen inte godkänna ett sånt där i vardagsrummet.)
Nackdelen med paneluttaget är att vanliga raka kontakter sticker ut en bit samt att det blir ganska ”skarp” böj på kabeln precis efter kontakten.
En vinklad kontakt råder bot på ovanstående,
https://www.conrad.se/p/mennekes-wi...-cee-vinkelkontakt-16-a-5-polig-400-v-1438328
En vinklad kontakt råder bot på ovanstående,
https://www.conrad.se/p/mennekes-wi...-cee-vinkelkontakt-16-a-5-polig-400-v-1438328
Det normala är att de monteras på apparatskåp, elverk, byggcentraler mmGoForIt skrev:
De är inte avsedda att monteras i "vanliga" kopplingsdosor
Självbyggare
· Stockholm
· 10 261 inlägg
Perilex borde kunna funka om det räcker med 3x16A.
