3 081 läst ·
13 svar
3k läst
13 svar
Överbelastning skarvsladd!
Hej!
Jag undrar om någon vet vad som händer om en skarvsladd blir överbelastad, går säkringen i säkringsskåpet då.
Anledningen till att jag frågar är att jag körde en vedklyv som tar ut 2 300W på en 10A säkring och den går nästan hela tiden. Klyven är kopplad till en förlängningskabel som det står "helt utrullad 2 300W, hälften utrullad 900W". Den var nog hälften utrullad. Kan detta ha gjort att säkringen i proppskåpet gick? Eller är det att 2 300W helt enkelt är för mycket att ta ut ur en 10A säkring och att jag skulle behöva kör klyven på en 16A säkring i ett shuku uttag?
Mycket tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning,
P
Jag undrar om någon vet vad som händer om en skarvsladd blir överbelastad, går säkringen i säkringsskåpet då.
Anledningen till att jag frågar är att jag körde en vedklyv som tar ut 2 300W på en 10A säkring och den går nästan hela tiden. Klyven är kopplad till en förlängningskabel som det står "helt utrullad 2 300W, hälften utrullad 900W". Den var nog hälften utrullad. Kan detta ha gjort att säkringen i proppskåpet gick? Eller är det att 2 300W helt enkelt är för mycket att ta ut ur en 10A säkring och att jag skulle behöva kör klyven på en 16A säkring i ett shuku uttag?
Mycket tacksam för hjälp.
Med vänlig hälsning,
P
Moderator
· Stockholm
· 57 609 inlägg
Om säkringen går "hela tiden" med din klyv på 2300 W, så har du antingen något mer som belastar samma säkring. Eller så är det startströmmen från klyven som är för stor. Den drar troligen dramatiskt mycket mera ström just vid starten. Men kortvarigt. Säkringen tål det. Men om du då upprepar start o stopp med korta mellanrum (som jag gissar det kan bli för en klyv, har aldrig kört någon själv). Då kan det bli för mycket för säkringen.
Stort tack svar @Hemmapularen, din förklaring låter helt rimlig. Det är ju start och stopp hela tiden eftersom man kör en längd åt gången. Och det kanske går att kör att 3-5 gånger och sedan går säkringen. Dessutom är det kallt ute och då drar det säkert mer så din förklaring låter helt rätt. Då är frågan om man skall välja att installera att schukuttag på 16A istället, då bör det rimligen fungera.
Tack för svar! Men vad betyder det i praktiken, låt oss säga då att man tar ut mer än 900W, kan det innebära att säkringen går eller smälter kablen först?zarkov skrev:
Säkringen är ett skydd mot överlast, inte värmeutveckling. Sannolikt smälter inte kabeln som glass i solen utan plasten i manteln torkar allt eftersom och bildar torrsprickor. Det är inget som sker direkt utan varje upphettning gör den lite sämre och till slut har det skett så många gånger att den blir spröd och inte längre klarar att rullas ut eller in.P pbr1 skrev:
Brukar sitta termosäkring på sådana vindor, så den löser förhoppningsvis ut. Annars blir det nog risk för brand. Nackdelen med vanliga 10A uttag är att de sitter oftast på 1.5mm2 kabel och är det då långt avstånd är det risk med denna skarv det blir mycket förluster i kabeln.P pbr1 skrev:
Medlem
· Sverige
· 5 685 inlägg
Om det är dvärgbrytare i din central så kan det vara mer känsligt med kortvariga pulser av högre strömförbrukning, nämndes startström. Gamla Diazed-säkringar är mer förlåtande, finns iofs även dvärgbrytare med olika karakteristik.
Men säkra gärna upp till 16A. Jag kör min 3-fasklyv på 3x16A och kralliga kablar som det ska vara enligt spec, 4 hkr-motor så inga problem alls. Enfas och att ligga på gränsen är mera känsligt. Kabeln, som sagt bara att den riskerar att bli för varm om den är ihoprullad, det är samma fenomen som för dammsugare där man bör dra ut kabeln helt för att undvika överhettning av (den relativt klena) kabeln.
Men säkra gärna upp till 16A. Jag kör min 3-fasklyv på 3x16A och kralliga kablar som det ska vara enligt spec, 4 hkr-motor så inga problem alls. Enfas och att ligga på gränsen är mera känsligt. Kabeln, som sagt bara att den riskerar att bli för varm om den är ihoprullad, det är samma fenomen som för dammsugare där man bör dra ut kabeln helt för att undvika överhettning av (den relativt klena) kabeln.
Eller en trög säkring, har du brytare eller keramisk? Var bara någon månad sedan en tråd med samma problem.P pbr1 skrev:Stort tack svar @Hemmapularen, din förklaring låter helt rimlig. Det är ju start och stopp hela tiden eftersom man kör en längd åt gången. Och det kanske går att kör att 3-5 gånger och sedan går säkringen. Dessutom är det kallt ute och då drar det säkert mer så din förklaring låter helt rätt. Då är frågan om man skall välja att installera att schukuttag på 16A istället, då bör det rimligen fungera.
Har du brytare så är det C-karaktär men görs av elbehörig.
Yes, det är keramisk säkring, alltså traditionell "propp". Och det är klart, med många start och stopp och kanske ett strömuttag som är relativt högt (Klyven arbetar ju 2 300W enligt manualen och strömuttaget kan ju vara större vid själva starten och till slut går säkringen. Det som talar för det är att det går att köra några gånger men sen tar det stopp.
Finns det någon risk med att uppgradera till 16A i uttaget, alltså om man använder andra maskiner där som inte drar lika mycket. Det är väl maskinen man använder som bestämmer hur mycket ström man tar ut?
Finns det någon risk med att uppgradera till 16A i uttaget, alltså om man använder andra maskiner där som inte drar lika mycket. Det är väl maskinen man använder som bestämmer hur mycket ström man tar ut?
Medlem
· Sverige
· 5 685 inlägg
Nej, om du tex kör med 16 A -säkringar i centralen så betyder det bara att max strömstyrka kan vara 16 A (eller en smula mer korta stunder beroende på hur trög din säkring är). Dock, du kan inte säkra upp detta själv utan en elektriker behöver kolla förutsättningarna, handlar om kabeldimensioner och -längd. Ev kan det gå med 13A-säkringar, har gjort detta själv vid något tillfälle på eget bevåg men min huselektriker avrådde från detta i det specifika fallet pga för långa anslutningskablar och för klen kabelarea: så jag återställde till original 10A (men trög) säkring på den gruppen. 13A-säkringar passar rent mekaniskt i en 10A passdel men man får tillämpa detta med eftertanke som sagt.
Alla schukouttag är godkända för 16A. Det som sannolikt måste bytas vid uppsäkring är kabeln som matar uttaget (liksom alla andra kablar som säkringen skyddar). Den enklare lösningen är att byta till en 13A-säkring då det ofta går bra med befintligt kablage.P pbr1 skrev:Yes, det är keramisk säkring, alltså traditionell "propp". Och det är klart, med många start och stopp och kanske ett strömuttag som är relativt högt (Klyven arbetar ju 2 300W enligt manualen och strömuttaget kan ju vara större vid själva starten och till slut går säkringen. Det som talar för det är att det går att köra några gånger men sen tar det stopp.
Finns det någon risk med att uppgradera till 16A i uttaget, alltså om man använder andra maskiner där som inte drar lika mycket. Det är väl maskinen man använder som bestämmer hur mycket ström man tar ut?
Nej, det är inte alls konstigt. Inuti en porslinssäkring finns en tunn metalltråd som värms upp av strömmen genom den. Även om strömmen inte är tillräcklig för att bränna av den på första starten så blir den varm och försvagas lite. Om nästa start kommer innan tråden hunnit svalna helt så blir den ännu lite varmare och svagare, gång efter gång. Till slut blir tråden så varm att den brinner av och strömmen bryts.P pbr1 skrev:
(Tråden är innesluten i sand och porslin så det finns ingen risk för brand)
Klicka här för att svara
