Hej,
Bor i ett bostadsrättsradhus byggt 1980 där alla lägenheter har individuell F-ventilation. Frånluftsfläkten på taket styrs av en transformator i spiskåpan, och själva spiskåpan har ett spjäll som går att öppna och stänga.
Jag, som förmodligen är den siste som har originalspiskåpan (Husqvarna) kvar, har nu efter alla år fått nedslag på att det saknas grundflöde i spiskåpan. En tvåa alltså.
Den nye besiktningsmannen hävdar att tidigare besiktningsmän gjort fel som godkänt OVK:n, och hänvisar till ventilationsritningarna som tydligen anger att det ska finnas ett grundflöde om -/36 kbm.
Någon som VET vad som gäller? Spiskåpan borde väl rimligtvis ha varit godkänd när huset byggdes, så varför inte nu?
Bor i ett bostadsrättsradhus byggt 1980 där alla lägenheter har individuell F-ventilation. Frånluftsfläkten på taket styrs av en transformator i spiskåpan, och själva spiskåpan har ett spjäll som går att öppna och stänga.
Jag, som förmodligen är den siste som har originalspiskåpan (Husqvarna) kvar, har nu efter alla år fått nedslag på att det saknas grundflöde i spiskåpan. En tvåa alltså.
Den nye besiktningsmannen hävdar att tidigare besiktningsmän gjort fel som godkänt OVK:n, och hänvisar till ventilationsritningarna som tydligen anger att det ska finnas ett grundflöde om -/36 kbm.
Någon som VET vad som gäller? Spiskåpan borde väl rimligtvis ha varit godkänd när huset byggdes, så varför inte nu?
Tack för svar. Takfläkten fungerar, men det går inte att justera in ett grundflöde i själva spiskåpan. Antingen är spjället helt öppet, eller så är det helt stängt. Så till vida att det inte går att justera hur mycket spjället stänger, men jag har inte hittat något sätt att justera det.BirgitS skrev:
Det är inte så enkelt att man spänner en stålwire som går mellan spjället och vredet? Hade en sådan lösning i ett hus med en 80-talsventilation som jag växte upp i. Väldigt enkel lösning.
Foto på det ventilationenskåpans yttre och innanmäte så kan någon här kan hjälpa till?
Foto på det ventilationenskåpans yttre och innanmäte så kan någon här kan hjälpa till?
Om problemet är att spjället inte får vara helt stängt kan du ju bara göra som när man ställer upp en dörr.... Ta typ en klädnypa eller nåt och sätt på kanten som spjället stänger mot så det inte kan stänga sig helt.🤔
Kravet på ovk infördes 1991 så det är 11 år senare än byggåret så det finns inga krav på retroaktivitet. Så besiktningsmannen får sätta sig på utbytarbänken tyvärrL Laphroiag74 skrev:Hej,
Bor i ett bostadsrättsradhus byggt 1980 där alla lägenheter har individuell F-ventilation. Frånluftsfläkten på taket styrs av en transformator i spiskåpan, och själva spiskåpan har ett spjäll som går att öppna och stänga.
Jag, som förmodligen är den siste som har originalspiskåpan (Husqvarna) kvar, har nu efter alla år fått nedslag på att det saknas grundflöde i spiskåpan. En tvåa alltså.
Den nye besiktningsmannen hävdar att tidigare besiktningsmän gjort fel som godkänt OVK:n, och hänvisar till ventilationsritningarna som tydligen anger att det ska finnas ett grundflöde om -/36 kbm.
Någon som VET vad som gäller? Spiskåpan borde väl rimligtvis ha varit godkänd när huset byggdes, så varför inte nu?
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 47 971 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 47 971 inlägg
OVK ska utföras ändå. Även i lägenheter som är mer än 100 år gamla utförs OVK. Långt innan OVK infördes så fanns det byggregler som gällde att bostäder ska ventileras och det är mot dessa som OVK utförs.H Håbbe01 skrev:
Kan tyckas så men grundflöde i kök fanns inte vad jag vet - 80.BirgitS skrev:
Ts påstår ju att det är original också. Badrum var normalt ställe att vädra ut på
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 47 971 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 47 971 inlägg
Jo då, imkanalen med grundflöde har funnits sen vedspisarna i köken åkte ut, gissningsvis sen 30 talet. De tidiga i gjutjärn hade en kedja att dra i, de gick att öppna mer eller mindre, men inte stänga helt.H Håbbe01 skrev:
Villor är nått annat, men detta är flerbostadshus, och där fanns regler sen länge.
Jo men att följa dagens riktlinjer på ovk ett 80 tals hus då inga bestämda regler på flödet i siffror fanns att följa förändrar inte saken.Isakare skrev:
BirgitS
Medlem
· Stockholms län
· 47 971 inlägg
BirgitS
Medlem
- Stockholms län
- 47 971 inlägg
Det ska kontrolleras luftflöden utifrån den ventilationsbeskrivning som gjordes när husen byggdes (projekterades). Eftersom vi inte vet vad det står i det underlaget vet vi inte heller om kontrollanten gjorde rätt eller fel.
Nä vi kanske inte vet så mycket. Men vi kan bli arga och säga massa saker ändå.🙃BirgitS skrev:
