Bästa svaret

Skoluppgift?
Väldigt duktig injusterar som fått rätt luftflöde vid exakt samma kanaltryck i både tilluft och frånluft, men antar att det inte är det som är fel ;)

Vet inte om grön indikering på fläkt/pump indikerar "I drift" för då är det en sak som snurrar som inte borde.

För det fel jag tror eftersöks (om det är en skoluppgift) titta på ärvärde (mätvärde/position) och börvärde.
Börja med enkla saker som t.ex. ST21 Intagsspjäll = Öppen, stämmer då anläggning är i drift.
På detta sätt kan du eliminera minst hälften av punkterna i driftkortet och sedan börja titta på värde som hänger ihop och du kommer hitta vad som avviker och kan göra ett antagande om vad som är fel.

Jag saknar en uppgift i driftkortet som ofta förenklar felsökning och det är utetemperaturen.
I min "felsökning" gör jag antagandet att aggregatet varit i drift en stund och uppnått stabil reglering.
 
  • Älska
Alice Hermansson
  • Laddar…
FrittDrag_II FrittDrag_II skrev:
Skoluppgift?
Väldigt duktig injusterar som fått rätt luftflöde vid exakt samma kanaltryck i både tilluft och frånluft, men antar att det inte är det som är fel ;)

Vet inte om grön indikering på fläkt/pump indikerar "I drift" för då är det en sak som snurrar som inte borde.

För det fel jag tror eftersöks (om det är en skoluppgift) titta på ärvärde (mätvärde/position) och börvärde.
Börja med enkla saker som t.ex. ST21 Intagsspjäll = Öppen, stämmer då anläggning är i drift.
På detta sätt kan du eliminera minst hälften av punkterna i driftkortet och sedan börja titta på värde som hänger ihop och du kommer hitta vad som avviker och kan göra ett antagande om vad som är fel.

TACK SÅ MYCKET!!!!!1! <3333333

Jag saknar en uppgift i driftkortet som ofta förenklar felsökning och det är utetemperaturen.
I min "felsökning" gör jag antagandet att aggregatet varit i drift en stund och uppnått stabil reglering.
 
Hittade du felet?
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.