Hej, ny på forumet, på gång med fjärrvärme, värmeväxlaren monterad, varmvattnet är igång, konvertering till vattenburet kommande vecka

Har efter värmeväxlarinstallationen haft ett relativt kraftigt brusande ljud från denna alt. matarrören, antagit att det skall låta på det sättet men när jag lyssnat hos grannar så hörs inget från deras installationer, ska kontakta entrepenören i morgon men det skulle vara intressant att höra vad ni på detta forum anser.
Gissar att entrepenören som brukligt är säger att detta (o)ljud är helt normalt
 
kanske luft i systemet? kanske blir bättre när du konverterat huset...:cool: (annars ska det ganska ljudlöst)
 
Hmmm..... vad jag förstår så är det två helt skilda vattensystem, så där tror jag inte det finns något att hoppas på
 
Har du varmvattencirkulation, i så fall kan det väl vara cirkulationspumpen som snurrar lite väl snabbt?
 
Danfossventilen (som känner av yttertempen) stod fullt öppen av någon anl. Fick vid kontakt med installatören tips hur jag skulle stänga den och vattenbruset upphörde
Några dagar senare var konverteringen klar och igångsattes men efter ett par kalla dagar var det kraftiga bruset tillbaka, expert tillkallades och kurvan var alldeles för brant (1,8, fabriks) enl. experten och orsak att Danfossventilen stod fullt öppen, Delta T var ynka ca 4 grader, kurvan sattes till 0,8

Nu efter ytterligare några dagar verkar all fungera som jag antar att det skall göra
Ser många intressanta trådar här på forumet som sätter myror i huvudet på en rookie
 
Jag har samma problem.. Jag får beställa in någon som kan titta på det. Vart vänder man sig? Installatören har aldrig tid.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.