6 239 läst ·
26 svar
6k läst
26 svar
Olika spänningsnivåer på vägguttag
Tack! Jag har ju använt en energimätare som även visar spänning i de olika vägguttag, Värdena är reproducerbara, men varierar med några få volt.L Leif i Skåne skrev:
Efter jag har skaffat lite nya verktyg ska jag kolla på det där med belastning på olika faser genom att helt enklet bara stänga av alla säkringar och se om det gör nån skillnad. Största förbrukaren borde vara varmvattenberedaren (då de EL värmeelementen inte behövs just nu).
Även en FLUKE visar fel då batteriet är nästan tomt men den har batt. indikator.J jonaserik skrev:
En billig och bra instrument för koll på husets status. JULA 299:- Tång med en rak skänkel är att föredra, eller dom nya som bara har en 2- raka skänklar
Lägg till ett par hundralappar så får du en med HALL-element den mäter även likström, temperatur och har en liten bula som fungerar som en provpenna.

Redigerat:
Jo, det blir i allmänhet fel värden med dålig batteri. I alla fall på billiga multimetrar. Det beror på att den interna referensspänningen blir för låg. Men är det ett vettigt instrument ska den indikera låg batterinivå innan det händer.J jonaserik skrev:
Der blev en sån till slut (tog lite att hinna till Jula). Resultat av mätningar enligt din fina ritning: Alla spänningsnivåer är (nästan)som de ska vara, .... MEN... På den problematiska nummer 4 får jag 211V på övre och nedre delen,men bara om man petar in spetsen rakt, blir den lite sned får jag 237V som på alla andra! Tittar man in i hålet med en ficklampa så ser man att skruva från säkringen sitter bakom den kopperfärgade kontakt från fasskenan och inte som på de andra => dålig kontakt och därmed lägre spänning??? Lösning: skruva loss skruvan och fixa (späningslös såklart)... Eller???L Leif i Skåne skrev:Även en FLUKE visar fel då batteriet är nästan tomt men den har batt. indikator.
En billig och bra instrument för koll på husets status. JULA 299:- Tång med en rak skänkel är att föredra, eller dom nya som bara har en 2- raka skänklar
Lägg till ett par hundralappar så får du en med HALL-element den mäter även likström, temperatur och har en liten bula som fungerar som en provpenna.
[bild]
Det händer även i fabriksbyggda centrale att man har missat och fått kontaktblecket fel så det inte får tryck på sig.
Bryt strömmen. Gör om och gör rätt.
Bryt strömmen. Gör om och gör rätt.
Yes, 4-7 ser ut att ha samma fel. Får nog börja med att kolla alla rum och se vad som är kopplat till vad.... På 3an som också har lägre spänning i vägguttaget (syntes inte riktig i El centralen) var det ju så att strömmen försvann i samband med dammsugning, ibland går säkringen 3, men det har hänt att säkringen till synes inte har utlöst men ingen ström i uttaget, bryta man 3an manuell och sen på igen är strömmen tillbaka. Som sagt, får kolla rum för rum och tillhörande säkring och last.M MrHamfelt skrev:
Det är en klassiker att skenan inte kommer under skruven ordentligt, det gäller att dra ut skruvarna till nästan max och se efter ordentligt att gaffeln är på plats under skruven. Annars blir det dålig kontakt med efterföljande problem med spänningen.
Det var bara spänningsproblem med säkring 4. Säkring 3 gick inte till alla vägguttag i rummet uppmärkt vid elcentralen, uttaget som hade lägre spänning gick till säkring 4, även om resten av 4 ligger i annat rum på övervåningen. => Att mäta själväsjälv bättre än att lita på nåt som står skrivet på en lapp.
Problem solved! (Har låtit byta ut några säkringar till Quick connect och fasskenan med, syntes tydliga spår av att det inte satt perfekt vid säk 4.)
Stor tack till alla kommentar och hoppas det kan bli till hjälp för andra med liknande problem.
Problem solved! (Har låtit byta ut några säkringar till Quick connect och fasskenan med, syntes tydliga spår av att det inte satt perfekt vid säk 4.)
Stor tack till alla kommentar och hoppas det kan bli till hjälp för andra med liknande problem.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
