Jag har flyttat till ett radhus med värmeväxlare Termix VVX-I och Actaris CF echo II. Som ensamstående kvinna är det tyvärr lätt att få lite trust issues mot hantverkare så jag brukar försöka vara så påläst och kompetent jag bara kan - men behöver nu lite hjälp.

Har under det senaste året märkt en del förändringar i exempelvis vattentemperaturen i kranarna (som är ojämn och som periodvis inte uppnår högre temperatur än 34 grader). Har även problem med att få jämn värme i radiatorer trots luftning.

Innan detta har jag helt ignorerat värmeväxlaren och låtit den sköta sig själv. Det finns ingen dokumentation eller information från tidigare ägare kring grundinställningar eller liknande så jag vet inte om de frångått ngt eller haft problem. För mig uppstod ju dock problemet först ett år efter att jag flyttat in.

Jag har läst manualerna för själva enheterna på nätet - men det ger inte svar på min fråga.

Min första fråga är - var fyller jag på vatten för att öka trycket? Jag hittar ingen kran överhuvudtaget. (Se bild). Spontant tycker är att trycket är lågt (0,5 bar - ett radhus med 4 halvplan).
I mitt förra hus fanns en tydlig kran för just påfyllning - men inte här. Kan ni se ngt troligt alternativ på bilden?

2. Jag har korrigerat vattentemperaturen genom att (som de skrev i manualen) vrida på (se bild) reglaget. Vattnet blir nu varmare men i stället så har det tillkommit ett kraftigt brusande ljud i värmeväxlaren - som ljudet av spolande vatten. Jag trodde det skulle lugna sig men det fortsätter och slutar inte förrän jag vrider ner temperaturen och då blir ju i stället kranvattnet permanent ljummet och går inte att duscha i. Bör detta ljud oroa mig eller är det helt normalt?
 
  • Värmeväxlare med manometer, rör, och reglage sökande hjälp med tryckökning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmeväxlarens regulator med vred och anslutande rör, lågt tryck indikeras, omgivet av ledningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tryckmätare på 0,5 bar och temperaturmätare visar cirkulationstemperatur i värmeväxlaren.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
B
Den högra vvx är för varmvattnet. Tycker det der ut som den övre anslutningen är kallvatten.

Kallvattenledningen delar sig innan den går till vvx. Den ena delen är själva matningen av kallvatten från huset, en går in i vvx, och en borde gå till en liten kulventil.

Om du följer kallvattenledningen från vvx, kommer du till en liten kulventil som ansluter mot radiatorkretsen? Jag ser inte riktigt.

Gällande oljud från ventilen kan jag inte hjälpa, kanske behöver ventilen service. Din fjärrvärmleverantör kan säkert tipsa om servicetekniker eller har egna tekniker.
 
B BSOD skrev:
Den högra vvx är för varmvattnet. Tycker det der ut som den övre anslutningen är kallvatten.

Kallvattenledningen delar sig innan den går till vvx. Den ena delen är själva matningen av kallvatten från huset, en går in i vvx, och en borde gå till en liten kulventil.

Om du följer kallvattenledningen från vvx, kommer du till en liten kulventil som ansluter mot radiatorkretsen? Jag ser inte riktigt.

Gällande oljud från ventilen kan jag inte hjälpa, kanske behöver ventilen service. Din fjärrvärmleverantör kan säkert tipsa om servicetekniker eller har egna tekniker.
Måste erkänna att min kunskap är så låg att jag inte ens lyckas tolka helt det du skriver. Men tar gärna en tydligare bild om du kan beskriva vad du/ni vill se.
Jag har letat kulventil tidigare, men kan inte hitta ngn.
Med ”den högra vvx” som du skriver - var befinner vi oss då? menar du avslutningarna/rören ovanför som leder in i själva skåpet?
 
Måste vara påfyllningen...
 
  • Inre delar av en panna med rör, ventiler och cirkulationspump, markerad som påfyllningspunkt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Edvin85 och 3 till
  • Laddar…
V Vector skrev:
Måste vara påfyllningen...
V Vector skrev:
Måste vara påfyllningen...
V Vector skrev:
Måste vara påfyllningen...
Tack! Jag har misstänkt det, då det är den enda rimliga ”kran” jag hittat, men har inte vågat testa. Den går dock inte att ”vrida” på - utan måste i så fall öppnas med skiftnyckel eller liknande (se bild tagen underifrån). Kan det vara stämma?
 
  • En bild tagen underifrån som visar en röd backventil med texten "CHECKBALL" som kräver verktyg för att öppnas.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Noramasen
  • Laddar…
Dom kan med åldern å att dom inte rörts på ett tag vara trög så en skiftnyckel eller polygriptång kan behövas
 
U
Det är bara ta i :) kan bli lite avlagringar som sätter sig på kulan som gör dem trög.
Muttern är endast för att byta själva ratten/handtaget.
 
  • Gilla
Cecla414
  • Laddar…
V Vector skrev:
Dom kan med åldern å att dom inte rörts på ett tag vara trög så en skiftnyckel eller polygriptång kan behövas
V Vector skrev:
Dom kan med åldern å att dom inte rörts på ett tag vara trög så en skiftnyckel eller polygriptång kan behövas
Polygrip löste biffen utan att jag ens behövde anstränga mig! Stort tack! Påfyllt och uppe på 1 Bar nu.
 
  • Gilla
BSOD
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.