Hej. Jag är novis :) Jag har kopplat på en element i källaren som har varit bortmonterat och pluggat nåt år. Jag undrar om jag måste fylla på systemet med mera vatten nu så att trycket blir rätt? Jag har gått runt och luftat. Känns som vattnet i elemetet rätt ovanför på våning 1 bara åkte rakt ner i källar elementet och sen hände inte mycket mer.
Tacksam för svar.
 
B
Ja du behöver fylla. Kolla manometer. Borde finnas nånstans, ofta placerad vid expansionkärlet / påfyllningsventilen.
 
B BSOD skrev:
Ja du behöver fylla. Kolla manometer. Borde finnas nånstans, ofta placerad vid expansionkärlet / påfyllningsventilen.
Tack för svar. Jag har jordvärme och Thermia värmepump, går det per automatik på dom om trycket blir för lågt? Ser en öppen ventil/kran på invattnet i värmepumpen. Inget expasionskärl eller manometer i närheten
 
  • En Thermia värmepump med rörinstallation ovanför och en öppen ventil, inget expansionskärl synligt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
B
Hittar inget liknande detta i systemet?
Rött expansionskärl för vattensystem med manometer och ventil.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


...eller finns det ett öppet expansionskärl på vinden?
 
B BSOD skrev:
Hittar inget liknande detta i systemet?
[bild]

...eller finns det ett öppet expansionskärl på vinden?
Denna sitter i rummet bakom pannan . Men där sitter ingen manometer
 
  • Expansionskärl och rörledningar i ett värmesystem utan manometer på en vit vägg.