Har du shuntautomatik ?
Är returen från radiatorslingan rätt kopplad ?
Det var därför jag undrade om du kunde ta någon bild på anläggningen, eller en skiss.
 
M ma skrev:
Har nu installerat en Atmos 50 GSX. mot en tank på 5.5 kbm.
Allt verkar funka bra men lite funderingar har jag eftersom detta är min första vedanläggning.

När jag eldar har jag rätt snabbt en pannvattentemperatur på precis under 100 grader, låter väl högt och nära kokning tycker jag?
Jag har en laddomat 21 till detta. och rökgastempen ligger på 150-190 grader
Det finns olika termostarer till laddomat. Vilken har du?
 
Den som öppnar så tidigt som möjligt typ 70 grader kommer inte i håg men inte över 80 grader.
 
T trillat skrev:
Den som öppnar så tidigt som möjligt typ 70 grader kommer inte i håg men inte över 80 grader.
Den lägsta öppnar väl vid typ 62c?
 
Vet ej men för mig funkade det bättre med lägre öppningstemp.
 
M ma skrev:
Tycker vattnet borde cirkulera bättre genom pannan men laddomaten står på läge III
Din höga panntemp är lite skum.
Normalt så har man alldeles för hög cirka och då får man dålig skiktning. Så normalt skulle jag sänka c- pump till 2, ev 1. Men som sagt din höga panntemp är skum.
Visar temp rätt, kan du kolla med nåt?
 