Hej! Först och främst - detta kanske är en extremt dum fråga. Men nånstans måste även de ställas.

Vi har en gammal elpanna som är uselt isolerad och drar enorma mängder el. Inte kul just nu. Vi fick därför installerat en varmvattenberedare idag. En enkel modell på 150 liter som bara skall ge oss varmt vatten i kranen, inget mer.

När jag känner på rören på undersidan är varmvattenröret väldigt varmt (kanon!), men även inkommande kallvattenröret känns rätt så varmt. Brukar det vara så? Kan ju tänka mig att det blir så, värme lär ju sprida sig och kopplingarna sitter ju väldigt nära varandra. Men ville ställa frågan för att få sinnesfrid. :)
 
Använd lite varmvatten så känner du att kallvattenanslutningen blir kallare när det fylls på nytt kallt vatten i tanken.
Det är klart att värmen sprider sig bakåt till inloppet om det inte finns någon ventil som hindrar direktkontakt mellan inloppet och tanken.
 
Låter nästan som att det saknas en backventil på inkommande kallvatten till VVBn.

Finns det någon blandningsventil och säkerhetsventil i anslutning till VVBn?
Bild?
 
Magnus E K
Dum fråga kanske, men det är inte så att den är kopplad i serie med elpannan och att vattnet i den ännu inte hunnit svalna helt?
 
Tusen tack för snabb respons!

- jag spolade varmvatten och kallvattenledningen blev mycket riktigt väldigt kall igen.

- elpannan har fortfarande kallvatten in, men varmvattnet är spärrat med ventil. Åt det hållet känns det inte så varmt.

- bifogar bilder på hur det ser ut. Det sitter en säkerhetsventil sedan tidigare som syns upp mot taket.

Jag inser att det här kanske ser ut som en lite udda lösning. I den bästa av världar så hade vi satsar på att riva ut elpanna och vedpanna som också finns, och lösa bergvärme istället. Men vi skall bara bo kvar i tre år, och med en stundande badrumsrenovering så kändes detta som ett rimligt sätt att komma ned i kostnader från den 6 kW starka men väldigt ineffektiva (värmeläckande) elpannan. Så får kommande ägare själva ta ställning till hur de vill göra efter egen smak.
 
  • Värmepanna med kopparledningar och säkerhetsventil i ett pannrum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vattenledningar och säkerhetsventil i ett värmesystem med en elpanna och kopplingar synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det saknas backventil på kallvattenledningen till VVBn, där har du problemet/felet.
 
  • Gilla
stugan_i_skogen
  • Laddar…
Demmpa Demmpa skrev:
Det saknas backventil på kallvattenledningen till VVBn, där har du problemet/felet.
Hepp, tack! Får ringa firman imorgon igen och be dem åtgärda det.
Känner mig som världens jobbigaste kund. Huvudjobbet var en ny luftvärmepump och så sade de ”jo, men visst skulle vi väl kunna lösa en varmvattenberedare också!”
Firman jobbar mest mot industri och sånt, och jobbar inte så mycket mot privatkunder. Att behöva lägga flera timmar på en backventil är nog inte det roligaste (för dem och min plånbok).
 
K
Det ser väl ut att sitta en backventil uppe vid taket där han har blandningsventilen. Men blandningsventilen vill man ju ha direkt i anslutning till varmvattenberedaren så att inte onödigt varmt vatten ska stå och svalna i ledningen.

Vad jag vill minnas sitter det alltid backventil i blandnungsventilskopplena
 
Det kan sitta en backventil i det blocket där säkerhetsventilen sitter men kallvattnet till VVBn tas från fel sida om det blocket.

Kallvattnet lär komma från vänster, utgående varmvatten lär gå åt vänster.
 