3 169 läst ·
5 svar
3k läst
5 svar
Ny undercentral
Jag har en färdigkopplad undercentral med jordfelsbrytare som skall sitta i ett förråd.
Det finns en nedgrävd kabel EKKJ 4X2,5/2,5 till detta förråd.
Huvudcentralen har en skyddad del, alltså under jordfelsbrytare och en oskyddad för bergvärmepump etc.
Vill kunna använda befintlig kabel och undercentral.
Hur skall man koppla in undercentralen om man inte vill lägga dom båda jordfelsbrytarna i serie?
Vill även ha 16A dvärgbrytare i huvudcentralen. Undercentralen skall endast säkras för olika belastningar.
Det finns en nedgrävd kabel EKKJ 4X2,5/2,5 till detta förråd.
Huvudcentralen har en skyddad del, alltså under jordfelsbrytare och en oskyddad för bergvärmepump etc.
Vill kunna använda befintlig kabel och undercentral.
Hur skall man koppla in undercentralen om man inte vill lägga dom båda jordfelsbrytarna i serie?
Vill även ha 16A dvärgbrytare i huvudcentralen. Undercentralen skall endast säkras för olika belastningar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 927 inlägg
Har du plats i huvudcentralen så sätter du in en trepolig C16A dvärg som matar förrådet. Denna dvärg matar du direkt från huvudbrytaren (eller på inkommande sida av JFB eller dom oskyddade dvärgarna till BVP, vilket som är enklast). Nollan och jord tas också ifrån inkommande, före JFBn.
Hur lång är kabeln till förrådet? Är den närmare 20 meter måste du ta reda på förimpedansen i din central för att kunna beräkna noggrannare.
Hur lång är kabeln till förrådet? Är den närmare 20 meter måste du ta reda på förimpedansen i din central för att kunna beräkna noggrannare.
Innan JFB är det PEN.
Kan man köra PEN ut till undercentral och separera nolla och jord där?
Har för mig att det måste vara 10 mm2 kabel om man inte har 5-ledarsystem ut till undercentralen.
Eller gäller inte det om man säkrar av med 16A i huvudcentral?
Kabeln är ca 20 m.
Kan man köra PEN ut till undercentral och separera nolla och jord där?
Har för mig att det måste vara 10 mm2 kabel om man inte har 5-ledarsystem ut till undercentralen.
Eller gäller inte det om man säkrar av med 16A i huvudcentral?
Kabeln är ca 20 m.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
EKKJ:s skärm till PE skenan
EKKJ nolla till N skenan för icke JFB nolla
PEN går inte med den kabeln, du kommer att ha ett 5 ledarsystem ut till förrådet (det är ju bra)
I förrådet skärmen till PE skena
Nollan till JFB.
Protte
EKKJ nolla till N skenan för icke JFB nolla
PEN går inte med den kabeln, du kommer att ha ett 5 ledarsystem ut till förrådet (det är ju bra)
I förrådet skärmen till PE skena
Nollan till JFB.
Protte
Klicka här för att svara
