Ny matarkabel till garage,vad skall jag köpa?!
Vidare till garage, då är 6mm2 lämpligt, precis som för TS.R rävlyan skrev:Tack för det , glömde skriva att huset är färdigt och garaget 60 m2 ligger på andra
från stolpen sätt , det blir varmutrymme i garaget med , Separat rum och inte bestämt
ännu om vatten där kanske sommarvatten bara , det är lite svårt med att gräva ner
hela vägen , berg ca 5 cm under mark och det är tvärs där elen ska fram
Det är ett gammalt mätarskåp , så hur gör man där
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Påståendet att 2.5mm2 är godkänt att avsäkra med 16a är en grov generalisering och ofta fel visar det sig.pacman42 skrev:
2.5mm2 är väl i minsta laget om man skall kunna köra elmaskiner i garaget under en längre tid, detta med tanke på att det ändå är 25m. Jag hade kört på minst 5G4 (även om den är svår att hitta, vilket gör att 5G6 är vad det rimligen blir). 2.5mm2 är ju dock godkänt för 16A, men det kan ju också vara bra att förbereda för större säkringar i centralen i framtiden.
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 165 inlägg
Någon kanske har lust räkna lite på vad man tjänar på en överdimensionerad kabel till garaget då. Jag hävdar att det inte finns något att hämta. Det ska möjligen vara riktigt långa ledningar med högt spänningsfall och hög nyttjandegrad, i relation till prestandan hos de apparater som drivs.pacman42 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 165 inlägg
Lämnade beräkningarna bakom mig på jobbet men i runda slängar:Bo.Siltberg skrev:
Helt enfasig belastning på 1 A dygnet runt ger en energi-skillnads-förlust på i runda slängar 1 kWh / år på att gå ner från 6-> 2,5 mm2 på den längden.
Men nu gällde det en undercentral i ett garage. Och vi vet t ex var elbilsmarknaden är på väg. Lätt att förutse att det kommer att behöva sitta ett fett ladduttag där i framtiden.
Mina beräkningar visar på ca en procent förlust av förbrukad energi vid 16A om man har 2.5mm2 istället för 6mm2M MagHam skrev:Lämnade beräkningarna bakom mig på jobbet men i runda slängar:
Helt enfasig belastning på 1 A dygnet runt ger en energi-skillnads-förlust på i runda slängar 1 kWh / år på att gå ner från 6-> 2,5 mm2 på den längden.
Men nu gällde det en undercentral i ett garage. Och vi vet t ex var elbilsmarknaden är på väg. Lätt att förutse att det kommer att behöva sitta ett fett ladduttag där i framtiden.
Beror ju lite på hur man räknar. 1 fas ger ju två lastade ledningar (fram och åter) 3 välfördelade faser ger tre ledningar åt ett håll.
Visst har Bo en poäng i att det kanske är marginellt vid små uttag. Men som sagt det kan bli bli mycket i ett garage.
Visst har Bo en poäng i att det kanske är marginellt vid små uttag. Men som sagt det kan bli bli mycket i ett garage.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 165 inlägg
Precis, det beror på hur man räknar. Det är enkelt att beräkna förlusteffekten i kabeln men att räkna om det i pengar är lite besvärligare. Om man tänker sig en enkel last i form av elradiatorer så innebär förlusteffekten en ren kostnad i form av utebliven uppvärmning, dvs att elradiatorerna behöver gå lite längre. Det handlar då om några få procent. Visst, på sikt kan det betala en dyrare kabel. Man kanske kan komma upp i en besparing på 1 kWh/dygn under de kalla månaderna.