Hej
Har en fundering gällande en grupp som ligger utanför en JFB
Gruppen matar ut till en byggväska som har en egen JFB som matar vidare till en byggbod där det även där sitter JFB.
Personen som kopplat in detta har då lagt gruppens nolla och jord på jordskenan.
Är detta verkligen rätt men uppenbarligen så funkar det.
Bara av ren nyfikenhet om det går att göra så och om det verkligen är rätt😀
 
Om det är en jordskena så är det fel. Är det PEN så är det rätt.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Det behövs mer info/bilder
Hur ser inkopplingen ut i matande central ?
Hur ser inkopplingen ut till byggväskan ?
 
D Daniel 109 skrev:
Om det är en jordskena så är det fel. Är det PEN så är det rätt.
Hur ser jag det? Som sagt är bara nyfiken det är inget som jag själv ska pilla på😀
 
Är inkommande matningen till gruppcentralen fyrledare så har matningen PEN-ledare, men är det femledare så är det separata PE- & N-ledare.
 
I vanliga fall går du ut med en fyrledare om du ska dra en pen. Om personen lagt ihop nolla och jord i bägge ändar är funktionen ändå detsamma, bara det att det kan leda till förvirring. Men då jag antar att det är begränsad tid iom byggväska och bod så är det inte mycket att hänga upp sig på. Man kan hävda att det är fel, vilket det också är... Men det är även fel att gå ifrån 4ledarsystem till 5ledarsystem, och sen tillbaks till 4ledarsystem igen... Med det sagt så kommer det troligtvis fungera hur bra som helst under byggnationen.
 
  • Gilla
Anders Liljegård
  • Laddar…
Det är en fyrledare, så då är det alltså ok att ha gruppens nolla och jord tillsammans?
 
A Anders Liljegård skrev:
Personen som kopplat in detta har då lagt gruppens nolla och jord på jordskenan.
Är detta verkligen rätt men uppenbarligen så funkar det.
Det är troligen rätt.
Det kräver att denna central är matad med TN-C så att PE-skenan alltså är en PEN-skena. Man får då ta ut både skyddsjordsledare och neutralledare från denna plint. Det är alltså TN-S i kabeln från denna central. Det gäller då att den är inkopplad TN-S i byggcentralen.

Om centralen är matad med TN-S så är det fel. Då finns det en N-plint (före JFBn i centralen) att använda.
 
  • Gilla
Anders Liljegård
  • Laddar…
A Anders Liljegård skrev:
Personen som kopplat in detta har då lagt gruppens nolla och jord på jordskenalagt
Det är alltså gruppledningens matande ände som jord & nolla ligger på PE-/PEN-skenan?
Hur är det i byggcentralen?
 
Demmpa Demmpa skrev:
Det är alltså gruppledningens matande ände som jord & nolla ligger på PE-/PEN-skenan?
Hur är det i byggcentralen?
Byggcentralen är TN-S
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.