Nibe S2125 utedel startar ej pga "Varm uteluft, värmedrift (272)"
D David L skrev:
Helt klart misstänkt, tack! Jag vet att jag inte kör senaste versionen på utedelen, så får försöka få in den. Lär ju återställa felet om inte annat.D David L skrev:
Tack, men som jag sa så är det inget "riktigt" larm så det finns inget att kvittera. Jag har startat om innedelen men det hjälpte inte. Så jag får bryta strömmen till utedelen isf. Ska prova med fw-uppdatering också enligt förslag nedan.A Arnodt skrev:Kan man inte bryta strömmen kortvarigt till värmepumpen, säg 10 minuter, och sedan slå på strömmen igen. Då borde man nollställa datorn i värmepumpen, då borde datorn starta igång igen och ha glömt att det varit varmt.
Bild nedan från installatörshandboken för NIBE S2125.
Även bild från användarhandboken(världens minst lästa bok) för VVM 320, hur larm återsställs(kvitteras).
Nu har jag uppdaterat utedelen till senaste FW, och efter en stund snurrade den igång igen för att göra varmvatten. Tack till alla, särskilt David L för att du hittade buggfixen i ändringsloggen.
(Blir intressant att se nästa gång det blir riktigt varmt ute så att inte problemet återkommer.)
(Blir intressant att se nästa gång det blir riktigt varmt ute så att inte problemet återkommer.)
Återkoppling nu efter att vi hade två väldigt varma och soliga dagar igen i sydligaste delen av landet, med uppmätt temperatur över 44 grader på utedelen (se bild). Inga problem denna gång, så FW-uppdateringen löste troligen problemet.