Har fått Felkod enligt rubrik. Några givare är inte förväxlade däremot ser jaga tt fram&retur temp på EB101(Värmepumpen) är i princip samma och på en mätning fkatiskt 0,3 grader högre på returledning..

Hade problem för ett par veckor sen med att motorskyddet löst ut. Men det har inte kommit tillbaka sen jag återställde. Däremot har det inte avrit nåågon riktig skjuts i ssyteemt det sista. Har inte märkt så mycket när det avrit mildgrader, men nu när det slagit om till minus, så började dessa problem. Vi ahr svårt att få upp temperatur. Vatten tar längre tid. Så misstänker att pumpen inte levererar här utan vi ligger hårt på elpatron.

Någon bra gissning? Själv funderar jag främst på om det är luft i systemet så det inet blir cirkulation mellan inne ute enheten. (Har en luft vatten F2030 med vvm310.
 
Nedan är värden från info menyn. för EB101 (värmepumpen).

Känns som något är riktigt fel. Skallt illägga att jag ahde utlöst motorskydd för ett par veckor sen som jag skrev ovan. En liten egen sökning tyder påantingen en falktig tryckgiavre, elelr att systemet faktiskt är tomt på köldmedium. Vad är mest sannolikt. Vart börjar man. Hur mycket felsökning kan jag göra på egen hand?

Slav 1 (EB101)​

  • Returledning (EB101-BT3)24.9 °C
  • Framledning (EB101-BT12)23.5 °C
  • Hetgas (EB101-BT14)19.8 °C
  • Vätskeledning (EB101-BT15)20.2 °C
  • Suggas (EB101-BT17)19.7 °C
  • Antal starter (EB101-EP14)85940
  • Drifttid (EB101-EP14)20362 h
  • Drifttid varmvatten (EB101-EP14)1632 h
  • Utetemperatur (EB101-BT28)-0.9 °C
  • Förångare (EB101-BT16)0.6 °C
  • Lågtryck (EB101-BP8)0.0 bar
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.