Jag är ny innehavare av en fastighet med bergvärme och en NIBE ECS 41 till golvvärmen, och bekantar mig med installationen. Det finns en shuntmotor som reglerar hur mycket varmt vatten som tillförs systemet och hur mycket som recirkuleras. Denna kontrolleras i automatläge av elektroniken i boxen på bilden nedan, till vilken också går tempsensorer på både fram- och återledningsrören:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Då jag kollade upp hur shunten var ansluten såg jag att manualen angav följande:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det står att öppna (brun) skall sitta på plint 6 och stäng (vit) på plint 4, men det är installerat tvärtom: brun på 4, vit på 6 (se första bilden). Har det någon betydelse att den är omkastad, och i så fall vad skulle i så fall symtomen vara? Jag har följande kurva inställd och den "verkar" funka i "rätt riktning", såtillvida att om jag förskjuter den uppåt med en eller några grader så ökar framledningstemperaturen (enligt analoga termometrar på rören, har dock inte gjort några noggranna observationer ännu):
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Fram- och återledningssensorerna är kopplade till rätt plintar enligt manualen (dvs. inte omkastade). Någon som har insikt? T
ack för svar.
Johannes