Hej,

någon som ställt ner sin NIBE 360 till 6 kw effekt istället för standardvärdet 7.5? Är det lönt? Hur gör man exakt om det bör utföras, jag menar skall pannan stängas av helt först, etc. jag är livrädd för allt som rör värmedrift och vatten.. :)
 
I manuelen redovisas i detal.

Men i korthet så ja, stäng av pannan (on off räcker), ta bort mittenplåten så du kommer åt effektvredet. Detta sätts sedan i läge enligt manual.

Jag kör min på 6kW läget och tycker det fungerar bra.

Resonerade så att om inte patronen går på max så hinner kompressorn värma lite mer. Provade även på 3kW men då tog det en halv evighet att värma vatten - det passade inte oss helt enkelt, men 6kW är helt OK.
 
Bryt strömen helt när du gör kopplingar. Då gärna i centralen men går oxå bra om man är lat på säkerhets/arbetsbrytaren.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.