I vårt hus har vi en Nibe 360 med fjärrvärmeväxlare FJVM-120. Vi hade en del igångkörningsproblem med denna kombination, problemet var att när väl FJVM aktiverats så gick pannan aldrig tillbaka till att 360:n värmde huset. Alltså kompressorn stannade när varmvattnet nådde sina 55 grader, och huset värmdes endast av fjärrvärme. Felet hittades och åtgärdades i form av en defekt temp-givare.
Men jag tycker mig uppleva att detta fortfarande händer ibland, i vissa perioder. Är det någon som vet hur styrningen i 360:n är? Vilka villkor gäller för FJVM till och från? Kanske är det bara någon väntetid innan kompressorn får starta igen? Jag upplever dock att det är längre tid än de 15 minuter som finns inladga i styrningen för kompressorns avfrostning.