hej!
Är det någon som kan förklara vad det är för fel på min bergvärmepump, nibe 1235 borrhål 150m 10 år gammal
Kompressorn går pumparna går köldmedel finns smutsfiltret är rensat köldbärarern in är + 0,9 gr och ut är + 9 gr.
Tacksam om någon har någon idé.
 
Tempgivarna som släppt eller slutat fungera som de skall..
 
  • Gilla
Pen
  • Laddar…
Tänk på att du måste kolla när kompressorn går.
 
  • Gilla
MagHam
  • Laddar…
Som sagt kompressorn måste gå... MEN Nibe är väl ökända för sina temperaturgivare.
Jag är inne på att göra mitt andra byte på köldbärarsidan.
 
Min Nibe 1235 visar 48 grader ut.

Det är som sagt välkänt att Nibes givare på kylsidan ger upp efter ett tag. Det sitter samma givare även på värmesidan men antagligen tål de inte kondensen som bildas på kylsidan.

Ett vänligt brev till Nibe så skickar de nya gratis. Men det är rätt bökigt att isolera om rören (eller reparera isoleringen) efter bytet. Jag har bytt två gånger men jag orkar inte mera. De används ändå bara för loggning.
 
artnr 518722 så är problemet löst
 