Hej.Jag försöker klura ut om denna plint med 24 snabbanslutningar klarar 6mm2 ledning just i snabbanslutningen?Denna t.ex
FR-N1XV-R 5G6 fåtrådig kopparledare.Vad jag förstår beskrivningarna så ja men lite osäker.
Mvh
 
Vilken plint handlar det om?
Länk till den är en förutsättning för svar
 
richardtenggren
Det står ju att det är 3 st 25 mm^2 och 21 st 4 mm^2 som avser snabbplintarna, så för 6 mm^2 får du använda de tre skruvplintarna.

Edit; Fast samtidigt står det följande, så då beror det på ledartyp ;


Skruvanslutning (neutral) 16 mm2 (solid) , 3,0 x
Skruvfri anslutning (neutral) 4 mm2 (flexibel) , 21 x
Skruvfri anslutning (neutral) 6 mm2 (solid) , 21 x Skruvanslutning (neutral) 25 mm2 (halvstel) , 3,0 x
Skruvfri anslutning (neutral) 6 mm2 (halvstel) , 21 x Skruvanslutning (neutral) 25 mm2 (flexibel) , 3,0 x
Skruvfri anslutning (neutral) 4 mm2 (flexibel med hylsa) , 21 x

 