Någon som förstår vad TUSAN som hände?
Det vore bra om vi fick in halloy i diskussionen igen.
Det behöver bekräftas att spottarna glödde med urskruvad säkring.
Det vore också bra att skruva ur den igen för att se om det fortfarande går ström
när det absolut inte ska göra det.
/Hasse
Det behöver bekräftas att spottarna glödde med urskruvad säkring.
Det vore också bra att skruva ur den igen för att se om det fortfarande går ström
när det absolut inte ska göra det.
/Hasse
Fasen kan bli jordad i sig själv. Kan tyvärr inte förklara detta fenomen, men ta dit ngn som tittar på det. Jag tror dock inget är fel. Låga spänningar kan räcka för att tända..Mikael_L skrev:
OK, all Sherlok Holmes, let's consider the facts:
1. Huvudsäkringen gick och det slockande BARA i köket, dvs kyl, frys, diskmaskin och spottar. Denna belastning kan svårligen knäcka en 16A säkring. Möjligen kan det finnas elvärme etc som stannade i tysthet, men inte såvitt vi vet.
2. Det blir halvljus när säkringen är urskruvad.
Både 1 och 2 tyder på att det fanns ytterligare en belastning inblandad.
Jag sätter 5 spänn på det i alla fall.
1. Huvudsäkringen gick och det slockande BARA i köket, dvs kyl, frys, diskmaskin och spottar. Denna belastning kan svårligen knäcka en 16A säkring. Möjligen kan det finnas elvärme etc som stannade i tysthet, men inte såvitt vi vet.
2. Det blir halvljus när säkringen är urskruvad.
Både 1 och 2 tyder på att det fanns ytterligare en belastning inblandad.
Jag sätter 5 spänn på det i alla fall.
Finns väl inget som tyder på att PEN eller nolla skulle ha gått eller har jag missat nåt?
Fakta är däremot att om man tar bort en huvudsäkring och sen mäter på fasledaren efter säkringen så kommer man nästan garanterat att få en spänning, hur stor beror på vilka belastningar som ligger inne.
/Kent
Fakta är däremot att om man tar bort en huvudsäkring och sen mäter på fasledaren efter säkringen så kommer man nästan garanterat att få en spänning, hur stor beror på vilka belastningar som ligger inne.
/Kent
Det första till tredje inlägget ovanifrån tyder på att det var en huvudsäkring och inte en gruppsäkring? Var är problemet då?
/Kent
/Kent
Det roligaste av allt är att folk sen fortsätter att diskutera och analysera efter att problemet är avhälpt, det är lite av det där med glödlampan här *S*
http://www.byggahus.se/forum/ovriga...r-kraevs-det-foer-att-byta-en-gloedlampa.html
/Kent
http://www.byggahus.se/forum/ovriga...r-kraevs-det-foer-att-byta-en-gloedlampa.html
/Kent
Jag tycker det tydligt framgår att följande hände:snickarboden skrev:
1. Huvudsäkringen går och bl.a. spottarna i köket slocknar.
2. De går till vanliga säkringstavlan och hittar ingen trasig säkring
3. De skruvar ur säkringen som hör till spottarna (gruppsäkringen), och då börjar de lysa svagt.
4. De skruvar tillbaka gruppsäkringen och byter huvudsäkring, och allt fungerar igen.
Ska de nöja sig med detta? Det tycker inte jag.
/Hasse
Det tycker inte jag heller.b_hasse skrev:Jag tycker det tydligt framgår att följande hände:
1. Huvudsäkringen går och bl.a. spottarna i köket slocknar.
2. De går till vanliga säkringstavlan och hittar ingen trasig säkring
3. De skruvar ur säkringen som hör till spottarna (gruppsäkringen), och då börjar de lysa svagt.
4. De skruvar tillbaka gruppsäkringen och byter huvudsäkring, och allt fungerar igen.
Ska de nöja sig med detta? Det tycker inte jag.
/Hasse
Men det förutsätter att det verkligen var gruppsäkringen till spottarna som åkte ur, lätt att ta fel i hastigheten.
Ja, det låter som en bra förklaring.Fotografen skrev:
Skruvar man ur en annan säkring är det inte konstigt om spottarna börjar glöda.
Min egen säkringstavla är dåligt uppmärkt. Jag har ingen aning om vilken säkring som går till
takbelysningen i köket. Varje gång jag behövt byta eller skruva ur en säkring så har jag tänkt att jag borde
märka upp allt ordentligt, men det har aldrig blivit av....
/Hasse
PS
Det är inte jag som har kopplat utan att märka upp ordentligt
DS
Ja, det låter som en klar möjlighet, men trådstartaren bör förvissa sig om att det verkligen var så.b_hasse skrev:Ja, det låter som en bra förklaring.
Skruvar man ur en annan säkring är det inte konstigt om spottarna börjar glöda.
Min egen säkringstavla är dåligt uppmärkt. Jag har ingen aning om vilken säkring som går till
takbelysningen i köket. Varje gång jag behövt byta eller skruva ur en säkring så har jag tänkt att jag borde
märka upp allt ordentligt, men det har aldrig blivit av....
/Hasse
PS
Det är inte jag som har kopplat utan att märka upp ordentligt
DS
Min central är tydligt uppmärkt, men vad hjälper det när man som jag uppenbarligen inte kan läsa innantill utan bryter fel grupp när det ska rivas i en dosa.. plockade av torixen på fasen innan jag kom på att man kanske skulle testat först.. tur att gud vakar över idioter.
Tack allesammans för hjälpen! Var tvungen att spendera helgen på sjukhuset och har inte kunnat svara förrän nu.
Så om jag har förstått det hela rätt så finns det två möjligheter:
1. Elen är felkopplad och 1-fas grejer har lagts på samma grupp som 3-fas grejer.
2. Säkringstavlan är felmärkt och det var inte proppen till spottarna som jag drog ut då dom började lysa.
Har jag fattat det hela rätt?
Så om jag har förstått det hela rätt så finns det två möjligheter:
1. Elen är felkopplad och 1-fas grejer har lagts på samma grupp som 3-fas grejer.
2. Säkringstavlan är felmärkt och det var inte proppen till spottarna som jag drog ut då dom började lysa.
Har jag fattat det hela rätt?