Medlem
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Du eller någon annan som ej är insatt i installationen kopplar fel och får 400V ut från uttaget...... Ett tips: Skriv med tusch på insidan av locket på dosan att matningen är 3-fas.
i kontor och industri brukar väl elektriker vidarekoppla 3-fas i uttagens X-plintar?
har iallafall sett det vid ett tillfälle på en industri.
det är ingen särskild säkerhetsrisk mer än att nån okunnig som i framtiden byter uttag kan koppla fel och få 400v mellan hålen i uttaget.
i slutändan gör du som du vill, vi kan bara ge dig råd, och rådet är att använda dosa.
har iallafall sett det vid ett tillfälle på en industri.
det är ingen särskild säkerhetsrisk mer än att nån okunnig som i framtiden byter uttag kan koppla fel och få 400v mellan hålen i uttaget.
i slutändan gör du som du vill, vi kan bara ge dig råd, och rådet är att använda dosa.
Hm, så är det kopplat i ett uttag i källaren. Dock är det två uttag som sitter i en gemensam ram (alltså med en mellanvägg), Nolla och skyddsjord är kopplat mellan uttagen, men dom ligger på varsin fas. Är det olagligt även då, när dom enskilda uttagen är godkända för 250V?hempularen skrev:Skall man kanske passa på med en varning. Det finns åtminstonde 2 vägs uttag med separat matning som rent praktiskt skulle fungera om du vill. MEN man får inte göra så att man matar de 2 uttagen med olika faser.
För mellan faserna har du 400V, och uttagen är oftast bara godkända för max 250V.
Dvs du får fortfarande bara ut 230V i uttaget till bilen, men internt i uttaget kommer du att ha 400V mellan olika delar som inte har isolering som är godkänd för den spänningen.
Moderator
· Stockholm
· 57 893 inlägg
Osäker, om ramen med skyddsvägg är godkänd för 400V så borde det vara OK, det är ju den som står för separationen av faser.
man får INTE "splitta" en 3-fas matning i ett vägguttag i vanliga bostäder...
Detta får endast göras på kontor och industri.
Detta får endast göras på kontor och industri.
Medlem
· Västra Götaland
· 344 inlägg
Läst i en pdf-fil från schneider-electric att uttagen (ELJO) är godkända för vidarekoppling av 3-fas gruppledning men då endast i offentliga byggnader eller industrier, förmodligen pga att i dessa byggnader pillar inga hempulare.............
EDIT: El-Richard hann före.....
EDIT: El-Richard hann före.....
Jaja, då kanske man ska ta och korrigera det då, och sätta två separata uttag där istället. Skulle vart framdraget ett tredje också, för varmvattenberedaren som sitter bredvid. Gillar inte riktigt att dom (mina föräldrar, som envisas med att ha ett grenuttag där) kör 4500W genom 1,5 kvadrat. Gillar ännu mindre att säkringen inte löser (fast jag har bytt den)...
