Har letat efter ett en-fas motorskydd men det verkar inte finnas/behövas?

Har en grundfors sq 2-85 djupvattenpump för dricksvatten som ska installeras i vårt nya pumphus och funderar på detta med motorskydd till denna...

Det är enligt specen en 1-fas max 7 amp pump..
 
Skojar du? Motorskydd har man bara till tre-fas pumpar. Använd en vanlig 10A säkring.
 
Perfekt
 
Vissta kan man ha motorskydd även till 1-fas pumpar men i ditt fall behövs inget då det är inbyggt i pumpen. Du klara dig med ett kortslutningsskydd.
 
Och man kan vist vilja ha ett motorskydd även på enfas motorer, då använder man ett vanligt trefas motorskydd men utnyttjar bara en "kontakt".
 
Löser inte motorskyddet om en eller flera faser försvinner? det är ju en del av skyddet pga 3-fas motorn inte ska brinna pga av fasbortfall
 
elmont skrev:
Och man kan vist vilja ha ett motorskydd även på enfas motorer, då använder man ett vanligt trefas motorskydd men utnyttjar bara en "kontakt".
Mja.. man måste väl gå genom alla kontakter. Alltså in uppe på 1 ut nere på 3 in igen uppe på 2 ut på 5 osv.. Motorskydd löser ut om det går mer ström i L1 än L2 (iaf vissa motorskydd)
 
Dom allra flesta motorskydd består av 3 bimetaller (en för varje fas) och då har det ingen betydelse om det flyter olika mycket ström genom. När det flyter för mycket ström genom en av "banorna" löser skyddet ut oavsett hur lite det flyter i dom andra "banorna".
 
Rrrrr skrev:
Mja.. man måste väl gå genom alla kontakter. Alltså in uppe på 1 ut nere på 3 in igen uppe på 2 ut på 5 osv.. Motorskydd löser ut om det går mer ström i L1 än L2 (iaf vissa motorskydd)
Så brukar jag också göra.
 
Rrrrr skrev:
Mja.. man måste väl gå genom alla kontakter. Alltså in uppe på 1 ut nere på 3 in igen uppe på 2 ut på 5 osv.. Motorskydd löser ut om det går mer ström i L1 än L2 (iaf vissa motorskydd)
Det används väl för att det skall lösa ut om en 3-fasmotor tappar en fas och går i 2-fasdrift
 