Vi bytte vattenpump för ett par år sedan och motorskyddet började slå ifrån, har bytt det och tryckströmbrytaren men den fortsätter ändå.
Hade VVS här då jag håller på att renovera den delen av huset och han trodde det var för lite luft i min hydropress tank så han ökade det men det fortsätter.
Vanligtvis är det när man typ duschar eller fyller badkaret, filmade igår när det slog ifrån så ni får se! Det liksom "brummar" rejält just innan pumpen slår ifrån så jag börjar fundera om det är fasfel någonstans

Ökade ljudet för att det skulle höras bättre så ni får stå ut med mitt förkylda väsande med :D

Pumpen är en EMTEK ST 4" ST07-15
Tabell över olika EMTEK ST pumpmodeller med specifikationer för flöde, tryckhöjd, spänning, effekt och strömstyrka.
 
Brummar då kan det vara att den tappar en fas och då låter det så där. Du får kolla alla anslutningar från pump och centralen. Glapp kan det bli i centralen, brända passkontakter/proppar/propphuvar inget ovanligt.
 
Hade du uppnått rätt tryck när brummandet började?
Jag skulle då lägga en slant på tryckbrytaren. Den verkar inte släppa helt utan ligga kvar och mata två faser.
Dessa tryckbrytare brukar hålla längre än ett par år.
Om felet upprepar sig borde det inte vara svårt att mäta var felet ligger, men du behöver då en elektriker, inte rörmokare.
 
J jonaserik skrev:
Brummar då kan det vara att den tappar en fas och då låter det så där. Du får kolla alla anslutningar från pump och centralen. Glapp kan det bli i centralen, brända passkontakter/proppar/propphuvar inget ovanligt.
Ja det är lite min tanke med, hade problem med det innan med en lös fas men trodde det var fixat. Därför jag tänkte om det var en fas som var fel som gjorde liknande problem. Kikar över det ikväll!
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Hade du uppnått rätt tryck när brummandet började?
Jag skulle då lägga en slant på tryckbrytaren. Den verkar inte släppa helt utan ligga kvar och mata två faser.
Dessa tryckbrytare brukar hålla längre än ett par år.
Om felet upprepar sig borde det inte vara svårt att mäta var felet ligger, men du behöver då en elektriker, inte rörmokare.
Ja det är just i slutet så det kan det ju vara med, köpte den från Jula så är kanske inte bästa kvaliteten!
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...umpar/pumptillbehor/tryckstrombrytare-710508/
 
N Naesstrom skrev:
Ja det är lite min tanke med, hade problem med det innan med en lös fas men trodde det var fixat. Därför jag tänkte om det var en fas som var fel som gjorde liknande problem. Kikar över det ikväll!

Ja det är just i slutet så det kan det ju vara med, köpte den från Jula så är kanske inte bästa kvaliteten!
[länk]
Det är ett rätt vanligt problem då man låter tryckvakten styra pumpen direkt. För att undvika det brukar man sätta ett kontaktormotorskydd som styrs av tryckbrytaren, en kontaktor är helt överlägsen när det gäller att starta och stoppa en elmotor. den sluter och bryter alla faser på mycket säkrare sätt.
 
  • Gilla
J-banan och 1 till
  • Laddar…
E elmont skrev:
Det är ett rätt vanligt problem då man låter tryckvakten styra pumpen direkt. För att undvika det brukar man sätta ett kontaktormotorskydd som styrs av tryckbrytaren, en kontaktor är helt överlägsen när det gäller att starta och stoppa en elmotor. den sluter och bryter alla faser på mycket säkrare sätt.
Så motorskydd -> Tryckströmbrytare -> Kontaktor -> vattenpump eller Tryckströmbrytare - > kontaktormotorskydd -> Vattenpump
 
Tryckbrytaren ska endast styra kontaktorn så: matning-kontaktor med inbyggt motorskydd- pump. Matning till tryckbrytare-manöver från tryckbrytaren från/till kontaktor.
Manöverströmmen tas från samma matning som pumpen och har man ingen nolla använder man en kontaktor med 400Volts spole.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
E elmont skrev:
Tryckbrytaren ska endast styra kontaktorn så: matning-kontaktor med inbyggt motorskydd- pump. Matning till tryckbrytare-manöver från tryckbrytaren från/till kontaktor.
Manöverströmmen tas från samma matning som pumpen och har man ingen nolla använder man en kontaktor med 400Volts spole.
Tackar, ska dit en elektriker och koppla in värmepump sedan så då får han byta till något sånt med, ska kolla faserna iaf. så man kan ta en dusch :D
 
Graf över fasström för tre faser, visar stigande strömkurva mot 5A för fas A och C under pumpstart. Fas B når 1,9A vid samma tidpunkt.
Ok nu har jag kopplat in min fasmätare och den mäter alla 3 faserna i realtid, såhär såg det ut nyss när den körde igång. Den här gången slog inte motorskyddet ifrån men förstår varför den gör det... vad kan orsaka att 2 av faserna går upp på 5A i slutskedet av pumpningen?
 
N Naesstrom skrev:
[bild]
Ok nu har jag kopplat in min fasmätare och den mäter alla 3 faserna i realtid, såhär såg det ut nyss när den körde igång. Den här gången slog inte motorskyddet ifrån men förstår varför den gör det... vad kan orsaka att 2 av faserna går upp på 5A i slutskedet av pumpningen?
En dålig anslutningspunkt kan göra det, är då den ledningen som inte strömmen går upp på. Var kan vara vr som helst, i centralen dåligt passkontakt, anslutning på en/ett säkringselemet,kopplingställe på kontaktor, i ett kontaktorbleck,eller på något anorstädes på vägen till pumpen. Sist är det fel i pumpen slindning,kan vara bränt mellan trådar i lindningen.
 
J jonaserik skrev:
En dålig anslutningspunkt kan göra det, är då den ledningen som inte strömmen går upp på. Var kan vara vr som helst, i centralen dåligt passkontakt, anslutning på en/ett säkringselemet,kopplingställe på kontaktor, i ett kontaktorbleck,eller på något anorstädes på vägen till pumpen. Sist är det fel i pumpen slindning,kan vara bränt mellan trådar i lindningen.
Kabeln är bytt nästan från elcentralen till tryck brytaren nu så antingen är det i centralen och där tänker jag inte öppna.
Är det smartast att börja byta ut motorskyddet eller tryckströmbrytaren?
 
Hur är det, går det in två kablar till tryckisen, en från motorskydet och en direkt till pumpen,hur ser tryckisen ut, ta ett foto på den. Kan vara ett glasklart lock eller svart lock på den. Påden glasklara ser du om det är 6 tampar kopplade och den med svart lock, får du lätta på skruven upp till och lyfta på locket.
 
J jonaserik skrev:
Hur är det, går det in två kablar till tryckisen, en från motorskydet och en direkt till pumpen,hur ser tryckisen ut, ta ett foto på den. Kan vara ett glasklart lock eller svart lock på den. Påden glasklara ser du om det är 6 tampar kopplade och den med svart lock, får du lätta på skruven upp till och lyfta på locket.
Det är den svarta modellens
 
  • Svart Telemechanique XMP-enhet med specifikationer på ytan, inklusive IP65 och tillverkad i Tjeckien.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Tryckvakt XMP A06C2374N 6 bar med färgade kablar och inställningar monterad på svart bas i en byggmiljö.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Nu slog den ifrån motorskyddet medan jag stod och fotade med så passade på att zooma in på graferna. Fas B har ju en helt annan "kurva" med än de andra 2
Diagram över strömmar i fas A, B och C för vattenpump, med toppar vid olika tidpunkter. Fas B skiljer sig med lägre topp runt 1,9A.

Zoomade in lite till och det ser ut som den lilla "hyllan" på fas A och C är ju runt 2A som det skall vara men den slår inte ifrån så då går det upp till ~5
Grafer som visar elströmkurvor för vattenpumpens faser A, B och C. Fas B visar en lägre topp vid 1.9A jämfört med A och C som når 5.1A.
 
Jepp börja med att byta tryckisen. Dom har en förmåga att få brända kontakter i sig efter några/flera års bruk. Att byta är inte svårt och nya finns på B-tema , Jula.. Det är 3 tampar kopplade på vardera sida och bara se till att färgerna kommer lika i följd på en ny.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.