Vi bytte vattenpump för ett par år sedan och motorskyddet började slå ifrån, har bytt det och tryckströmbrytaren men den fortsätter ändå.
Hade VVS här då jag håller på att renovera den delen av huset och han trodde det var för lite luft i min hydropress tank så han ökade det men det fortsätter.
Vanligtvis är det när man typ duschar eller fyller badkaret, filmade igår när det slog ifrån så ni får se! Det liksom "brummar" rejält just innan pumpen slår ifrån så jag börjar fundera om det är fasfel någonstans
Ökade ljudet för att det skulle höras bättre så ni får stå ut med mitt förkylda väsande med
Pumpen är en EMTEK ST 4" ST07-15
Hade VVS här då jag håller på att renovera den delen av huset och han trodde det var för lite luft i min hydropress tank så han ökade det men det fortsätter.
Vanligtvis är det när man typ duschar eller fyller badkaret, filmade igår när det slog ifrån så ni får se! Det liksom "brummar" rejält just innan pumpen slår ifrån så jag börjar fundera om det är fasfel någonstans
Ökade ljudet för att det skulle höras bättre så ni får stå ut med mitt förkylda väsande med
Pumpen är en EMTEK ST 4" ST07-15
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Hade du uppnått rätt tryck när brummandet började?
Jag skulle då lägga en slant på tryckbrytaren. Den verkar inte släppa helt utan ligga kvar och mata två faser.
Dessa tryckbrytare brukar hålla längre än ett par år.
Om felet upprepar sig borde det inte vara svårt att mäta var felet ligger, men du behöver då en elektriker, inte rörmokare.
Jag skulle då lägga en slant på tryckbrytaren. Den verkar inte släppa helt utan ligga kvar och mata två faser.
Dessa tryckbrytare brukar hålla längre än ett par år.
Om felet upprepar sig borde det inte vara svårt att mäta var felet ligger, men du behöver då en elektriker, inte rörmokare.
Ja det är lite min tanke med, hade problem med det innan med en lös fas men trodde det var fixat. Därför jag tänkte om det var en fas som var fel som gjorde liknande problem. Kikar över det ikväll!J jonaserik skrev:
Ja det är just i slutet så det kan det ju vara med, köpte den från Jula så är kanske inte bästa kvaliteten!Bo.Siltberg skrev:
Hade du uppnått rätt tryck när brummandet började?
Jag skulle då lägga en slant på tryckbrytaren. Den verkar inte släppa helt utan ligga kvar och mata två faser.
Dessa tryckbrytare brukar hålla längre än ett par år.
Om felet upprepar sig borde det inte vara svårt att mäta var felet ligger, men du behöver då en elektriker, inte rörmokare.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...umpar/pumptillbehor/tryckstrombrytare-710508/
Det är ett rätt vanligt problem då man låter tryckvakten styra pumpen direkt. För att undvika det brukar man sätta ett kontaktormotorskydd som styrs av tryckbrytaren, en kontaktor är helt överlägsen när det gäller att starta och stoppa en elmotor. den sluter och bryter alla faser på mycket säkrare sätt.N Naesstrom skrev:Ja det är lite min tanke med, hade problem med det innan med en lös fas men trodde det var fixat. Därför jag tänkte om det var en fas som var fel som gjorde liknande problem. Kikar över det ikväll!
Ja det är just i slutet så det kan det ju vara med, köpte den från Jula så är kanske inte bästa kvaliteten!
[länk]
Så motorskydd -> Tryckströmbrytare -> Kontaktor -> vattenpump eller Tryckströmbrytare - > kontaktormotorskydd -> VattenpumpE elmont skrev:Det är ett rätt vanligt problem då man låter tryckvakten styra pumpen direkt. För att undvika det brukar man sätta ett kontaktormotorskydd som styrs av tryckbrytaren, en kontaktor är helt överlägsen när det gäller att starta och stoppa en elmotor. den sluter och bryter alla faser på mycket säkrare sätt.
Tryckbrytaren ska endast styra kontaktorn så: matning-kontaktor med inbyggt motorskydd- pump. Matning till tryckbrytare-manöver från tryckbrytaren från/till kontaktor.
Manöverströmmen tas från samma matning som pumpen och har man ingen nolla använder man en kontaktor med 400Volts spole.
Manöverströmmen tas från samma matning som pumpen och har man ingen nolla använder man en kontaktor med 400Volts spole.
Tackar, ska dit en elektriker och koppla in värmepump sedan så då får han byta till något sånt med, ska kolla faserna iaf. så man kan ta en duschE elmont skrev:
En dålig anslutningspunkt kan göra det, är då den ledningen som inte strömmen går upp på. Var kan vara vr som helst, i centralen dåligt passkontakt, anslutning på en/ett säkringselemet,kopplingställe på kontaktor, i ett kontaktorbleck,eller på något anorstädes på vägen till pumpen. Sist är det fel i pumpen slindning,kan vara bränt mellan trådar i lindningen.N Naesstrom skrev:
Kabeln är bytt nästan från elcentralen till tryck brytaren nu så antingen är det i centralen och där tänker jag inte öppna.J jonaserik skrev:En dålig anslutningspunkt kan göra det, är då den ledningen som inte strömmen går upp på. Var kan vara vr som helst, i centralen dåligt passkontakt, anslutning på en/ett säkringselemet,kopplingställe på kontaktor, i ett kontaktorbleck,eller på något anorstädes på vägen till pumpen. Sist är det fel i pumpen slindning,kan vara bränt mellan trådar i lindningen.
Är det smartast att börja byta ut motorskyddet eller tryckströmbrytaren?
Hur är det, går det in två kablar till tryckisen, en från motorskydet och en direkt till pumpen,hur ser tryckisen ut, ta ett foto på den. Kan vara ett glasklart lock eller svart lock på den. Påden glasklara ser du om det är 6 tampar kopplade och den med svart lock, får du lätta på skruven upp till och lyfta på locket.
Det är den svarta modellensJ jonaserik skrev:Hur är det, går det in två kablar till tryckisen, en från motorskydet och en direkt till pumpen,hur ser tryckisen ut, ta ett foto på den. Kan vara ett glasklart lock eller svart lock på den. Påden glasklara ser du om det är 6 tampar kopplade och den med svart lock, får du lätta på skruven upp till och lyfta på locket.
Nu slog den ifrån motorskyddet medan jag stod och fotade med så passade på att zooma in på graferna. Fas B har ju en helt annan "kurva" med än de andra 2
Zoomade in lite till och det ser ut som den lilla "hyllan" på fas A och C är ju runt 2A som det skall vara men den slår inte ifrån så då går det upp till ~5
Zoomade in lite till och det ser ut som den lilla "hyllan" på fas A och C är ju runt 2A som det skall vara men den slår inte ifrån så då går det upp till ~5
Jepp börja med att byta tryckisen. Dom har en förmåga att få brända kontakter i sig efter några/flera års bruk. Att byta är inte svårt och nya finns på B-tema , Jula.. Det är 3 tampar kopplade på vardera sida och bara se till att färgerna kommer lika i följd på en ny.



