Hej alla erfarna!
Igår natt reagerade jag på ett högt klickande från pannrummet.
Det är VC4613 som inte kan trycka in ventilen, står bara och klickar istället och det blev väldigt varmt i huset

Växelventilen går trögt tror jag? Den går inte att pressa in med tummen utan verktyg behövs.

Har hittat en växelventilsats:
https://www.vvsobygg.se/utbytesinsa...JY3DYw7ESMelbOWQ1oAOBoCjREQAvD_BwE#header-nav

Passar denna?
Hur hemskt är det att byta?

Kan bara stänga returen från radiatorer vad jag kan se, måste systemet tömmas?

Extremt tacksam för hjälp!
 
Den där är en riktigt dålig ventil, byt till en LK istället.
 
Räcker det att byta instatsen för att konvertera till LK eller måste jag byta hela trevägskopplingen?
 
  • Gilla
InsidersUnited
  • Laddar…
Krävs byte av hela trevägskopplingen med ställdon om man vill byta till LK.
 
  • Gilla
Mhice och 1 till
  • Laddar…