Hej,
vad är, om det finns, standardmåtten för höjd över golvytan på apparatdosor för vägguttag och ljusomlopplare respektive "höga" kopplingsdosan. Dessutom, är det standard/krav att man drar slangen högt i vägg och förgrenar med kopplingsdosor ner till apparatdosorna eller kan man gå från apparatdosa till apparatdosa i golvhöjd på en vägg med tre-fyra dosor på rad?
 
Standardmåtten har varierat under åren. Och är bara en rekommendation.

Uttag = 200mm ög
Brytare = 1000mm ög
Kopplingsdosa = 200-300mm från tak. Eller ca 2000-2200mm ög

Man drar slang antingen lodrätt eller vågrätt i väggen. Så "logiskt som möjligt". Man kan dra från kopplingsdosan till en slinga av uttag.
 
Numera sätter man ju nästan inga kopplingsdosor på vägg om det inte är absolut nödvändigt. Takdosan brukar räcka till
 
Rikard Ågren skrev:
Numera sätter man ju nästan inga kopplingsdosor på vägg om det inte är absolut nödvändigt. Takdosan brukar räcka till
Skulle påpekat att det var i vägg, i regelstomme som ska OSB+gipsskivesättas.
 
Rrrrr skrev:
Standardmåtten har varierat under åren...
Tackar!
 
GoEk, oavsett väggbeklädnad sätter man inga kopplingsdosor, kanske en eller två i ett helt hus. Man kopplar i takdosor och apparatdosor, och rör/slang drar 99% av alla elektriker den kortaste vägen mellan två dosor, dvs inte enbart i lod och våg.
 
spik99 skrev:
Man kopplar i takdosor och apparatdosor, och rör/slang drar 99% av alla elektriker den kortaste vägen mellan två dosor, dvs inte enbart i lod och våg.
Nja, kopplingar i apparatdosor undviker man förutom om man inte bara ska gå vidare till ett ställe.
De 99% elektriker du referar till undrar jag var dom finns, den elektriker som drar diagonalt i väggarna har nog inte stenkoll på vad den gör isf. Jag har under ca 20 års tid aldrig sett en anläggning med diagonalt dragna rör/slang och gör det inte heller själv.
Lodrätt raka spåret till tak, sen närmaste vägen till takdosa via taket eller rakt upp/rakt ner från apparatdosa och sedan vågrätt en bit från tak eller golv till nästa dosa.....absolut inte närmaste vägen i en vägg.
 
spik99 skrev:
GoEk, oavsett väggbeklädnad sätter man inga kopplingsdosor, kanske en eller två i ett helt hus...
Det är ganska fritt för kreativitet låter det som...
 
Glufsglufs skrev:
Nja, kopplingar i apparatdosor undviker man förutom om man inte bara ska gå vidare till ett ställe...

... Lodrätt raka spåret till tak, sen närmaste vägen till takdosa via taket eller rakt upp/rakt ner från apparatdosa och sedan vågrätt en bit från tak eller golv till nästa dosa.....absolut inte närmaste vägen i en vägg.
Precis som jag kör, kan ju bl.a. bli ganska trångt i en app-dosa, toppklämmor och thorsman-kopplingar tar en del plats.
 
Jodå, bara det blir intuitivt var man hittar kopplingspunkterna, och att man inte tryckt in ledarhärvan med våld för att det ska få plats ;)
 
Nu har jag ju bara snurrat runnt på byggen i ca 30 år och kan med SÄKERHET påstå att dom allra flesta går kortaste vägen mellan dosorna oavsett vägg eller tak. Att sedan oftast ledningarna går rakt ner från taket till brytare och uttag eller rakt i sidled beror väl på att det är kortaste vägen, oftast. Går man från en vägg in i en annan försöker man om möjligt gå diagonalt över hörnet för att få en så "lat" böj som möjligt.
 
Dom kanske drog kablar löst i väggen? Eller så råkade den kortaste vägen vara horisonell/vertikal.
När väggbeklädnaden är på plats så gäller det ju att förutse var rören går för att undvika genomspikning, så det är ju bra om alla förlägger dem på samma sätt.

522.8.8 Ledningssystem som är fastsatta i eller på väggar ska dras fram horisontellt, vertikalt eller parallellt med
rummets kanter
. Ledningssystem som är dolt förlagda (
men ej fästade) i tak eller golv får också följa den kortaste möjliga
vägen. Se även 4.8.1.1 ovan.

Med ledningssystem som är fastsatt i vägg avses bland annat ingjutna eller inmurade kablar och rör samt
kablar och rör fästade (klamrade) i vägg. Dessa ska förläggas horisontellt, vertikalt eller parallellt med
rummets kanter (hörn, takveck etc).

Ledningssystem som är dolt förlagd i byggnadsdel men inte är fastsatt, avser ett system med bland annat
kablar i hålrum i byggnad. Detta gäller även för kablar innanför väggbeklädnad, t.ex gipsskiva, vilka en-
bart är infästade (avlastade) i ändarna. Kablar som är förlagda så får följa kortast möjliga väg.
Vidare behöver kabeln vara skyddad mot genomspikning där den passerar reglar och motsvarande. Mot-
svarande gäller för grundisolerade ledare som är indragna i flexibla rör.
 
Mjo, men nog drar man väl alltid den kortaste vägen och så rakt som möjligt.

//Patrik
 
Om man ska dra från en väggdosa o ner till ett uttag drar man kabeln rakt ut från väggdosan o sedan rakt ner till uttaget när det är under ?? om man ska vidare kan man väl hålla sig efter golvet va?
 
och ska man gå från en kopplingdosa vid taket till en dosa för ett uttag vid golvet tre meter på sidan om dosan går man diagonalt. Eller man gör en låååååång böj som börjar vid den ena dosan och slutar i den andra. Man undviker i möjligaste mån att göra 90 graders böjar oavsett radien på böjen.
Risken för genomspikning är mycket överdriven, under hela min livslånga karriär har det hänt någon enstaka gång (mindre än fem) att jag kommit i kontakt med rör/slang som blivit "spikad" i. Använder den som skruvar/spikar skruv/spik av rätt längd finns inte risken över huvud taget.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.