Det är ju vanligt att man sätter kallrasskydd / backspjäll direkt mellan köksfläkten och ventilationsröret. Men är det något som hindrar att jag istället sätter kallrasskyddet i andra änden av ventilationsröret, där det slutar i takhuven?

(Jag monterar upp ny sträckning för köksfläktsventilationen upp genom platt tak. Ovanpå taket kommer plåtslagare bygga en plåthuv runt en plyfabox vi har snickrat. Ventilationsröret går upp inuti plyfaboxen med isolering runt omkring.)
 
Fixk du något svar på detta? Tycker jag med att det vore bäst att sätta det på taket/huven om det är möjligt.
 
BirgitS
H Husbygge15 skrev:
Fixk du något svar på detta? Tycker jag med att det vore bäst att sätta det på taket/huven om det är möjligt.
Är det risk för att det blir snö eller vatten på kallrasskyddet om du sätter det uppe vid taket?
 
Hur löste du detta? Jag ska också montera fläktrör och undrar var backspjället ska monteras.
 
MVJK MVJK skrev:
Hur löste du detta? Jag ska också montera fläktrör och undrar var backspjället ska monteras.
Jag satte mitt precis vid fläkten. Mest för att jag vet att många modeller säljs med kallrasskyd i anslutning till fläkten. Lättåtkomlig blir den också.
 