Missat armeringen under fönsteröppningar i lättbetong.
Murarna som jag anlitat för att mura upp en lättbetongstomme har inte satt 2 st 8 mm armeringsjärn under fönsteröppningar som beskrivningen säger.
Detta är bauroc block. Ytong har inte med det i sin byggbeskrivning.
Borde jag oroa mig?
Tillägg: ska jag fräsa in dem utifrån och inifrån?
Detta är bauroc block. Ytong har inte med det i sin byggbeskrivning.
Borde jag oroa mig?
Tillägg: ska jag fräsa in dem utifrån och inifrån?
Det var ju bra, men gör mig ändå orolig för sprickor i putsen, då fönsterhålet är 1200 mm och består av 2 block, alltså en skarv nere i varje hörn. Som upplagt för sprickor eller inte. Vad vet jag?Matti_75 skrev:
En annan sak är att de inte fyllt i kanalen i mitten på blocken på lim/bruk utan lagt på limmet med kam på ändarna och bankat ihop.
Detta leder till en inte 100% tät fog.
Exakt vad som är dåligt med det kommer jag inte ihåg, men att det har med värmeförlust att göra har jag för mig.
"Armeringen är absolut nödvändig:
Bauroc är noga med detta. Ytong och H+H har inte med det i sina byggbeskrivningar.
- i långa väggar där motstånd mot sidobelastning (vindlast) krävs;
- i hårdare belastade väggdelar;
- i första blockraden ovanpå grunden;
- i fogarna under fönsteröppningar (minst 900 mm över öppningen till båda sidor);
- i upplagen för överliggare (inom 900 mm)"
Bauroc är noga med detta. Ytong och H+H har inte med det i sina byggbeskrivningar.
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Bänkdiskmaskin under diskho?
Vitvaror -
Tvättmaskins avloppsanslutning utan vattenlås under handfat?
Badrum -
Vedeldad bastu + FTX – hur hantera undertryck och skorsten?
Bastu -
Missat understöd Osb kortsida
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Golvvärmeslangen under armeringen vid flytspackling?
Badrum