3 424 läst ·
24 svar
3k läst
24 svar
Mindre dimension på kabeln från strömbrytaren.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Det finns två saker att beakta:
- Överbelastning: Taklamporna drar inte 20 A, om du inte lyckas plugga in 5 kW byggstrålkastare, så det är ingen fara med överbelastning av dessa 1.5 mm², även om det givetvis är otillåtet.
Övriga uttag som alltså är matade med 2.5 mm² och 20 A säkring kan innebära att ledningen överbelastas om det är infällda ledningar. Är det utanpåliggande kabel är det ok även om det inte är praxis.
- Kortslutning: Här gäller det att kortslutningsströmmen blir så hög att säkringen löser tillräckligt snabbt (och jag hittar inte ordet "JFB" i denna tråd...). De korta längder 1.5 mm² det handlar om här borde inte innebära något problem.
Så jag ser inga överhängande risker här som skulle föranleda nödbroms. Men vad vet vi om denna installation - är den gjord enligt gällande regler i det land det handlar om?
- Överbelastning: Taklamporna drar inte 20 A, om du inte lyckas plugga in 5 kW byggstrålkastare, så det är ingen fara med överbelastning av dessa 1.5 mm², även om det givetvis är otillåtet.
Övriga uttag som alltså är matade med 2.5 mm² och 20 A säkring kan innebära att ledningen överbelastas om det är infällda ledningar. Är det utanpåliggande kabel är det ok även om det inte är praxis.
- Kortslutning: Här gäller det att kortslutningsströmmen blir så hög att säkringen löser tillräckligt snabbt (och jag hittar inte ordet "JFB" i denna tråd...). De korta längder 1.5 mm² det handlar om här borde inte innebära något problem.
Så jag ser inga överhängande risker här som skulle föranleda nödbroms. Men vad vet vi om denna installation - är den gjord enligt gällande regler i det land det handlar om?
Finns inga direkta regler. Men tom butikspersonal sa att det inte va ok att ha 20 amp på 1,5 ledning så då blev jag lite extra orolig. Att lampor à inte kommer i närheten är ju klart men jag är för dålig på resten av farorna. Har bett elektrikern byta till 10 eller 16 amp istället.
Alla ledningar är infällda om det betyder att de ligger i rör i vägg och ovan tak. Och uttag och lamporna ligger alltså på samma 20 amp säkring.
Lär väl knappast va problem med en 10 amp säkring istället för att driva lamporna, tv, stereo och dator.
Irriterande bara när man själv inte kan tillräckligt och inte riktigt litar på kunskaperna från arbetarna. Exemplens som gör mig osäker gäller det mesta i landet, Thailand. Okunskap finns det gott om här.
Alla ledningar är infällda om det betyder att de ligger i rör i vägg och ovan tak. Och uttag och lamporna ligger alltså på samma 20 amp säkring.
Lär väl knappast va problem med en 10 amp säkring istället för att driva lamporna, tv, stereo och dator.
Irriterande bara när man själv inte kan tillräckligt och inte riktigt litar på kunskaperna från arbetarna. Exemplens som gör mig osäker gäller det mesta i landet, Thailand. Okunskap finns det gott om här.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Du gör nog rätt i att säkra ned, och installera JFB 
Moderator
· Stockholm
· 57 972 inlägg
Men nu vet vi ju inte så mycket om elsystemet i landet. I Storbrittanien som exempel kör man ju med hög matning till vägguttagen via en rundmatning (man matar i en slinga med ström från centralen åt båda hållen i slingan. Sedan med lokala säkringar i kontakterna. Det är inte möjligen så att du har Engelsk variant på kontakter och uttag?
Jag har ingen koll på om engelsmännen lyckats exportera sitt elsystem, men det skulle inte förvåna mig om det finns i några f.d kolonier?
Jag har ingen koll på om engelsmännen lyckats exportera sitt elsystem, men det skulle inte förvåna mig om det finns i några f.d kolonier?
Det Engelska "systemet" uppstod väl under andra världskriget så det har knappast exporterats till några "kolonier" och speciellt inte till Thailand som väl aldrig varit någon Engelsk koloni. Thailand har väl över huvud taget aldrig varit koloniserat.
Elmont helt rätt.
Folk dör ofta av elen här så skiter totalt blankt i hur deras standard är utan vill veta svenska regler och gå efter det så gott det går. Saker går framåt här med jordade uttag etc men finns det mer jag som okunnig kan peka på att förbättra i mitt hem vill jag göra det. Ingen direkt kostnad och lite bök är det värt tycker jag.
Uppskattar verkligen allas välvilja till hjälp här. "Tumme upp"
Ps: Bör 16 amp funka i ett kök med gasspis, köksfläkt, ugn, riskokare, kyl, frys, micro?
Om inte, ska lamporna vara på annan säkring än eluttagen?
Folk dör ofta av elen här så skiter totalt blankt i hur deras standard är utan vill veta svenska regler och gå efter det så gott det går. Saker går framåt här med jordade uttag etc men finns det mer jag som okunnig kan peka på att förbättra i mitt hem vill jag göra det. Ingen direkt kostnad och lite bök är det värt tycker jag.
Uppskattar verkligen allas välvilja till hjälp här. "Tumme upp"
Ps: Bör 16 amp funka i ett kök med gasspis, köksfläkt, ugn, riskokare, kyl, frys, micro?
Om inte, ska lamporna vara på annan säkring än eluttagen?
Gå inte över 16A säkring så är det ingen fara med areorna på ledningarna och räcker säkert bra till utrustningen du räknar upp. Lamporna behöver inte separeras, de kunde haft klenare ledningar även vid 20A säkring om så vore. Viktigast om du ska kolla något är hur de utför skarvar, avgreningar och liknande kopplingar finns ofta lite att önska där i dessa länder. Även att de inte kopplar och döljer, bygger in eller putsar in tvivelaktiga skarvar på långa onödiga ologiska dragningar, inte bra med tanke på brand och ev hög last på få grupper.
Annat jag skulle hålla ögonen på är utförandet av jordning där det finns, ofta har man en annan syn på det och det kan bli lite pliktskyldigt utfört utan rätt förståelse om man bara kräver det rakt av. Kolla också att JFB verkar vettig man ser ibland utföranden som inte är helt funktionssäkra och skaffar du en vettig gör det ju mycket på den direkta elfaran.
I grunden är deras elsystem ganska brittiskt som i många delar av sydostasien, både till material och utförande men man ser ju en allsköns blandning när det gäller Thailand tex.
Annat jag skulle hålla ögonen på är utförandet av jordning där det finns, ofta har man en annan syn på det och det kan bli lite pliktskyldigt utfört utan rätt förståelse om man bara kräver det rakt av. Kolla också att JFB verkar vettig man ser ibland utföranden som inte är helt funktionssäkra och skaffar du en vettig gör det ju mycket på den direkta elfaran.
I grunden är deras elsystem ganska brittiskt som i många delar av sydostasien, både till material och utförande men man ser ju en allsköns blandning när det gäller Thailand tex.
Moderator
· Stockholm
· 57 972 inlägg
Jag har missat att landet är angivet här i tråden.
Klicka här för att svara