3 424 läst ·
24 svar
3k läst
24 svar
Mindre dimension på kabeln från strömbrytaren.
Sida 1 av 2
Har fått elen dragen i ett hus, 16 amp och 2,5 kabel. Jord kabeln är dock på 1,5 vilket verkar va ok enligt vad jag hittat info om. Men sen är det även 1,5 kabel från strömbrytarna till armaturerna. Är detta okej?
Och hur är det med neutral kabeln, kan den vara 1,5 i detta fallet med 16 amp och 2,5 kabel i övrigt? Minns inte om den va det men frågar i förväg, ska nämligen inspektera imorgon.
Bor utomlands men vill såklart att elen ska vara enligt säker standard så då vänder jag mig såklart till Svenska kunskaper.
Och hur är det med neutral kabeln, kan den vara 1,5 i detta fallet med 16 amp och 2,5 kabel i övrigt? Minns inte om den va det men frågar i förväg, ska nämligen inspektera imorgon.
Bor utomlands men vill såklart att elen ska vara enligt säker standard så då vänder jag mig såklart till Svenska kunskaper.
Hur det är i div "utland" är svårt att gissa inte minst när man inte vet vilket land det handlar om, men en sak är säker det ska flyta lika mycket ström genom nollan som fasen så dom behöver vara lika grova. Och 16 A samt 2,5 mm2 tycker dom flesta "passar". Jag vet att skyddsjorden i vissa "utländer" får vara grannare än fasledarna.
Precis så jag trodde men tänkte att det kanske inte va så sista biten, lampan kanske har 1,5 kabel i sig. Finns det någon regel på svensk armatur att ledarna i dem måste va av viss grovlek.
Tack för dina svar.
edit: förresten, om man har spottar i taket (eller annan armatur), ska varje spotlight vara jordad?
Tack för dina svar.
edit: förresten, om man har spottar i taket (eller annan armatur), ska varje spotlight vara jordad?
Redigerat:
Om armaruten behöver 2,5 så är vi inne på strålkastare.Werp skrev:Precis så jag trodde men tänkte att det kanske inte va så sista biten, lampan kanske har 1,5 kabel i sig. Finns det någon regel på svensk armatur att ledarna i dem måste va av viss grovlek.
Tack för dina svar.
edit: förresten, om man har spottar i taket (eller annan armatur), ska varje spotlight vara jordad?
Men rent krasst måste du gå på de regler som finns i det land installationen göra. Även om du hävdar att svenska regler är bättre så har det ingen betydelse.
Jopp, fast finns inga regler och folk dör mindre sällan är detta viktigt och jag bestämmer när det gäller detta, mitt hud mina order 
Behöver dock hjälp med bedömningen. Ska vi ha 2,5 mellan väggbrytarna och de olika typerna av lampor vi har eller är det okay med 1,5.
Och om spotlightsen (inte någon transformator inblandad) vi har i taket ska vara jordade eller ej.
Det är de 2 huvudbryna jag har som känns viktiga.
Behöver dock hjälp med bedömningen. Ska vi ha 2,5 mellan väggbrytarna och de olika typerna av lampor vi har eller är det okay med 1,5.
Och om spotlightsen (inte någon transformator inblandad) vi har i taket ska vara jordade eller ej.
Det är de 2 huvudbryna jag har som känns viktiga.
Jag är kass på detta men det är runt 230 så samma som Sverige då väl (!?)Mikael_L skrev:
Säkring, ja du det är jordfelsbrytare men mer än så vet jag inte. Tror det är olika men minns inte va det är till spotlightsen.
Men nu väcker du något jag helt glömt bort. Visst kan det väl funka med 1,5 om det är känsligare säkring på den ledningen? Enligt elkillen va det ok men alla uttag behövde ha 2,5
Men det där att ha spottarna ojordade känns fel.
Det är säkert inget problem att du har mindre area till belysningsanslutningarna, har du fått det rekommenderat av de lokala förmågorna är det ok. Rent tekniskt är det inget praktiskt problem och vi skulle nästan kunna motivera det även här i Sverige under gällande regler men praxis är inte så här. Nollan ska du ha samma area som motsvarande fas dvs till lamporna kan båda isf vara klenare. Kan du få det utfört med korrekt jordning är det bra, se bara upp så de inte gör en "lokal nollning" dvs fuljordar via nollan någonstans efter säkringscentralen. I vissa länder används även jordning via lokala jordtag, spett eller plåtar i marken vid anläggningen, om detta är dåligt gjort skulle jag nästan hellre avstå skyddsjordningen av tex armaturer.
Ja är det avsäkrat med t.ex. 10A så medför ju 1,5mm2 inte något överhettningsproblem, eller problem med funktionen för säkringen. Egentligen funkar det säkert rätt bra upp till 16A säkring, för det mesta i alla fall.
Dina armaturer behöver ej (och kan ej!?) jordas om dom saknar berörbara metalldelar. Men även med berörbara metalldelar kan den ev vara dubbelisolerad ändå, dvs dubbla elektriska skyddsbarriärer mellan den berörbara metalldelen och ev strömförande delar. Och då skyddsjordar vi åtminstone inte i Sverige.
Dina armaturer behöver ej (och kan ej!?) jordas om dom saknar berörbara metalldelar. Men även med berörbara metalldelar kan den ev vara dubbelisolerad ändå, dvs dubbla elektriska skyddsbarriärer mellan den berörbara metalldelen och ev strömförande delar. Och då skyddsjordar vi åtminstone inte i Sverige.
Jag tror att din "lokala" elektriker resonerar så att vägguttagen kan belastas med apparater upp till 16 A. Lamputtagen däremot kommer enbart att belastas med 1 - 2 ampere. Därmed kommer den att vara kall inför en eventuell kortis medan den högbelastyade kommer att vara "varm. Att däremot ha en tunnare nolla känns lite konstigt eftersom den ha samma ström fasledaren. Det är sannolikt att den strömmen kommer att vara lägre om trefassystemet är i någonlunda balands, detta gäller i hemmiljö där inte en massa övertonsalstrande utrustningen finns (t.ex kontorsmioljö med en stor mängd datorer)
Okej, nu har jag lite mer info. Huset har inte trefas. Vårt vardagsrum tex är på ca 80 kvm och har nu 15 spotlights energisnålmodell à 9watt. Sen ett gäng uttag. Hela rummet ligger på en säkring som är på 20 amp. 2,5 kabel till uttagen och 1,5 till spottarna.
Alla säkringar i huset är 20 amp och alla kablar till taklampor är 1,5. Känns som de skulle kunna brännas innan säkringen bryter enligt vad jag förstår.
Kan någon lugna mig igen eller be mig dra i nödbromsen.
Alla säkringar i huset är 20 amp och alla kablar till taklampor är 1,5. Känns som de skulle kunna brännas innan säkringen bryter enligt vad jag förstår.
Kan någon lugna mig igen eller be mig dra i nödbromsen.
