3 540 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
mer spottar
Hej, har spottar i taket på min utbyggda entre'. Problemet är att dessa verkar bli för varma, det har blivit lite brunt runt några. Är nu avstängda. De sitter i panel o ovanför finns lösullsisolering. Kan det räcka med att sätta s.k dammskydd runt? Det är 230v spottar. Leffe
Moderator
· Stockholm
· 57 860 inlägg
Du skall alltså ha skyddsburkar ovanför. Det finns angivet antingen på armaturen eller på förpackningen de kom i vilket skyddsavstånd du skall ha till brännbart. Samma avstånd gäller till isolering och liknande.
Vanligt är 15-18 cm i höjdled, och 15-20 cm i sidled (från centrum).
Dessutom så skall det vara värmetålig kabel.
Vanligt är 15-18 cm i höjdled, och 15-20 cm i sidled (från centrum).
Dessutom så skall det vara värmetålig kabel.
Hur funkar det (om man inte behöver så mycket ljus) att byta ut 50W-lamporna i downlightarna mot 230V/20W? Det borde bli mycket mindre varmt?
Moderator
· Stockholm
· 57 860 inlägg
Då har man kanske löst det akuta problemet. Frågan är väl bara vad som händer när någon (ny ägare?) om några år byter till 50W lampor igen och huset brinner ner?
Alltså om det inte finns rätt avstånd bakom lampan.
Alltså om det inte finns rätt avstånd bakom lampan.
Vi uppfyller precis säkerhetsavståndet enligt förpackningen med original-50W-arna insatta, men vi behöver inte så mycket ljus så jag tänkte det skulle vara bra med lite mer marginal...
Klicka här för att svara

