Och tabellerna från Draka beskriver ledningens strömvärde, ett äldre ord för belastningsförmåga, dvs hur mycket ström ledningen tål kontinuerligt vid olika förläggningssätt (=kylning). Det är inte alltid likställt med vilken säkring som kan skydda ledningen mot överlast.
För dvärgar är det 1:1, dvs en B10, C10 eller D10 kräver en belastningsförmåga på minst 10 A.
En 10 A diazed kräver en belastningsförmåga på minst 13 A.
En 13 A diazed kräver en belastningsförmåga på minst 14 A (ja, liten skillnad).
En 16 A diazed kräver en belastningsförmåga på minst 17.5 A.
Om det är max 13A till 1.5 mm så undrade jag var det står skrivet.
Det finns inte skrivet någonstans, för det är inget som gäller universellt.
Det kan också bli MAX 2A för 1,5mm2 någon gång. Eller 16A.
All dimensionering betyder att man räknar på det.
Sen till detta finns det tumregler, men då de inte alltid täcker alla fall, så finns tumreglerna alltså inte heller i någon föreskrift eller liknande.
Då skulle man ibland sätta för klen kabel eller för stor säkring.
Men på utbildning och under typ lärlingstid brukar följande tumregler läras ut, och jag hoppas att den som lär ut även berättar att de inte alltid är giltiga.
6A - 1,5 mm2
10A - 1,5mm2
16A - 2,5mm2
20A - 4mm2
25A - 6mm2
Över 6mm2 resp 25A, så börjar det vara smart att alltid räkna.
En del elektriker lär sig mer under årens lopp, en del andra kommer tyvärr aldrig förbi tumregelstadiet.
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.