I elguiden "Elbasen" finns denna tabell. 1.5 kvadrat ledare och 20A säkring?
Har bläddrat i boken men hittar inget ställe där det står max 10A eller 13A.
Hur ska denna tabell tolkas och var står det max 10 A i föreskrifterna.
Tack på förhand för svar.
Har bläddrat i boken men hittar inget ställe där det står max 10A eller 13A.
Hur ska denna tabell tolkas och var står det max 10 A i föreskrifterna.
Tack på förhand för svar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Den visar hur mycket ledningen kan belastas vid goda förhållanden, god kylning.
Sedan tillkommer frånkopplingstid hos säkringarna vid kortslutning och överlast. 20 A är tex några meter ledning till en motor där motorskyddet tar hand om överlast och förimpedansen är låg så att säkringarna löser fort vid kortis, även om de är 20 A.
Situationen blir annorlunda vid tex ett vägguttag där man aldrig vet vad som kopplas in.
Sedan tillkommer frånkopplingstid hos säkringarna vid kortslutning och överlast. 20 A är tex några meter ledning till en motor där motorskyddet tar hand om överlast och förimpedansen är låg så att säkringarna löser fort vid kortis, även om de är 20 A.
Situationen blir annorlunda vid tex ett vägguttag där man aldrig vet vad som kopplas in.
Nja, det där är säkring mot kortslutning.Fotografen skrev:
Den visar hur mycket ledningen kan belastas vid goda förhållanden, god kylning.
Sedan tillkommer frånkopplingstid hos säkringarna vid kortslutning och överlast. 20 A är tex några meter ledning till en motor där motorskyddet tar hand om överlast och förimpedansen är låg så att säkringarna löser fort vid kortis, även om de är 20 A.
Situationen blir annorlunda vid tex ett vägguttag där man aldrig vet vad som kopplas in.
För belastning gäller andra värden. Se Drakas tabell t.ex.
http://kabelstickan.draka.se/k/56cc5bcb0c72b80003834d22
Ja det står ju tom ovanför...
Exakt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 837 inlägg
Det står i SS 436 40 00 och SS 424 14 24, men det står inte sådär enkelt uttryckt. Det beror på vad säkringen har för uppgift(er), personskydd, kortslutningsskydd eller överlastskydd (normalt alla tre). Sedan beror det på ledningens längd, area och förläggningssätt. Tumregeln 10 A / 1.5 mm² ligger normalt på den säkra sidan i dessa avseenden. 13 A / 1.5 mm² är ett gränsfall som man behöver titta lite närmare på. Så har du ett specifikt fall så får man titta på det.A Achren57 skrev:
Vad gäller saken? Är det bara att du vill veta eller vad ska du ha 13A till.A Achren57 skrev:
Panor82
Hobbyelektriker
· Östergötland
· 493 inlägg
Panor82
Hobbyelektriker
- Östergötland
- 493 inlägg
Som Bo skrev så är det många parametrar (tex förläggningssätt, anhopning, omgivningsremp, impedans mm.) som måste vägas in. Tumreglerna ger ofta god marginal och underlättar men vill man verkligen veta eller om man ligger på gränsen så är det bara att räkna på det. Förslagsvis med hjälp av SS 424 14 24 som rekommenderades ovan.A Achren57 skrev:
