Installation av Thermia Legend 10 duo och arbetstank VT-W 200 har gått i stå, installatören har svårt att få fram information om hur delarna skall kopplas ihop. Det står i manualen hur man kan göra och det bästa alternativet verkar vara BUFFERTTANK med två givare. Jag försöker motivera installatören att göra klart.
Det finns inget dykrör på toppen av tanken. Jag slet därför bort fronten och hittade där två "anliggningsrör" för givare. Givaren som skall sitta där är en: 086U2773,
https://jsenergi.com/reservdelar/th...ia-givare/top-sensor-4-meter-with-molex-99427
Det finns ingen måttuppgift. Thermia kunde inte ge någon upplysning om måtten på givaren.
Om jag förstår manualen rätt så är det en dylik som skall sitta i tanken och på framledningen.
Jag ber ödmjukast om någon har en sådan givare: vore helt overkligt tacksam om någon kan ta ett skjutmått och mäta diametern samt höjden på givaren.