9 869 läst ·
6 svar
10k läst
6 svar
Mäta undertryck FTX med vanlig barometer ?
Hej har installerat Heru FTX i villan !
Håller nu på att trimmar in anläggningen (Ok borde kanske ta in en fackman här ..?)
Men hemmapulare som man är..
Har läst mig till att ett undertryck på 5-10 % är önskvärt
Någon som tror på följande idé för att monitorera ett undertryck i huset?
2 barometrar av samma fabrikat. Ena barometern inne andra ute. d^_^b
Borde bli en differens om undertryck finns (ex 1033 kpa ute, 1000 kpa inne )
Tack på förhand.
-Annars någon som kan tipsa om prisvärd OVK /injustering´s firma i södra STHLM
Håller nu på att trimmar in anläggningen (Ok borde kanske ta in en fackman här ..?)
Men hemmapulare som man är..
Har läst mig till att ett undertryck på 5-10 % är önskvärt
Någon som tror på följande idé för att monitorera ett undertryck i huset?
2 barometrar av samma fabrikat. Ena barometern inne andra ute. d^_^b
Borde bli en differens om undertryck finns (ex 1033 kpa ute, 1000 kpa inne )
Tack på förhand.
-Annars någon som kan tipsa om prisvärd OVK /injustering´s firma i södra STHLM
När man säger 5-10% undertryck menar man att man skall ha 5-10% mer frånluftsflöde än tilluftsluftflöde.
En barometer har alldeles fel mätområde.
Tryckskillnaden ute och inne är under 10Pa, långt ifrån 1000kPa
En barometer har alldeles fel mätområde.
Tryckskillnaden ute och inne är under 10Pa, långt ifrån 1000kPa
Tackar för svaret!
Man kanske skall satsa på fackman ändå när det det gäller injusteringen ;-)
Barometer kanske inte var ngn bra ide ;-)
Man kanske skall satsa på fackman ändå när det det gäller injusteringen ;-)
Barometer kanske inte var ngn bra ide ;-)
Ta in en ventilationsfirma som mäter upp dina flöden vid till- och frånluftsventiler.
Vill man köra en rövare så ställer man tilluftsfläkten så att den går 10% långsammare än frånluftsfläkten (förutsatt att bägge fläktar är identiska).
Vill man köra en rövare så ställer man tilluftsfläkten så att den går 10% långsammare än frånluftsfläkten (förutsatt att bägge fläktar är identiska).
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Förutsätter dock att tryckfallet på kanalsystemet är samma både på till och frånluftssidan....Consensus skrev:
// Mats
Med ytterdörrar o fönster stängda är det lätt att detektera över eller undertryck genom nyckelhålet i dörren ,om detta finns, annars kan en mm öppning i fönstret på övervåningen visa hur förhållandet är. Det är i stort sett aldrig som ftx-agregat ger mer tilluft än frånluft om de har samma strömförhållanden och frånluftsfiltret inte är onormalt tätt.Att mäta är naturligtvis att veta men att någon tex har satt en siffra på utsuget i badrummet och du har ett bubbelbad som resulterar i ett flerfaldigt större ångbildning så är siffran oväsentlig om den inte tagit hänsyn till detta. Att det sedan finns möjligheter att forsera ventilationen "vid behov" är det bara fabrikanten och de särskilt intresserade som utnyttjar.De flesta vet inte ens om att de har ett aggregat där tex filter behöver bytas och än mindre hur det är tänkt att fungera. Varmt i huset och att skitlukten blir borta under hyfsat kort tid är kravet och detta utan att behöva engagera sig i flöden och övrig teknik. Naturligtvis kan man enkelt säga att många av dessa borde överväga en annan typ av boende, särskilt när dagens nybyggnation kräver mer och mer avancerad utrustning såsom värmestyr-,larmutrustning och tom monitorskärm i kylskåpet som skall larma om mjölken är slut, men verkligheten är såsom den är.