Jag funderar på att koppla in en alternativ matning till cirkulationspumpen för golvvärmen vilken normalt matas/styrs från värmepumpen. (För att cirkulera ner värme från 2a vån till 1a på sommaren.)

Man skall mao kunna välja matning från VP eller direkt matning från en oberoende fas.

Problemet blir då att matningen kommer att ske via olika grupper, och det finns ingen som helst praktiskt möjlighet att göra på något annat sätt.

Det skulle givetvis gå bra rent funktionsmässigt med en allpolig omkopplare, men hur gör man med PE från de två matningarna? Det känns lite osnyggt att koppla ihop dessa ute vid pumpen.
 
Kan man inte ta fasen direkt från inkommande på värmepumpen och därefter ansluta cirkulationspumpen med en omkopplare?
 
Inte på något enkelt sätt, tyvärr. Jag måste riva ut VVB och sedan borra genom 55 cm stenvägg i så fall..

Lättast är att helt strunta i styrningen från VP och mata cirkpumpen separat. Antagligen gör jag så, sedan jag nu funderat lite på saken.
 
Vad har du för värmepump? I min så kan man ställa in i menyn ifall cirkpumpen ska gå alltid/bara då kompressorn går/samt om den ska stanna eller ej vid sommardrift... och nån mer inställning tror jag.

Du kan ju annars bygga en säker/riktig styrning av pumpen mha en kontaktor och ett relä. Alltså pumpen matas alltid via grupp X via kontaktor. Styrningen från värmepumpen startar ett relä bredvid kontaktorn. Då kan du använda en och samma manöversäkring för styrning av kontaktorn (direkt, via VP, eller via nåt annat (termostat på övervåningen? Tidur? eller nåt annat kreativt).

Du märker självklart denna kontaktorlåda med "OBS! Två olika matningar. Grupp X och Grupp Y" ;)
 
Redigerat:
Det finns möjlighet att ställa in vp (Nibe 1150) så att cirkumparna går på sommaren, men denna inställning påverkar även framledningspumpen, inte enbart golvvärmepumpen.

Jag får klura vidare på detta.
 
Sätt upp två vägguttag, och flytta sedan stickproppen efter behov.
 
Äh, det är ju fusk.. :)

Edit: Fast det går inte.. VPn matas via en 300 mA brandskyddsautomat, så cirkpumpen måste vara fast ansluten. Rackarns.
 
Redigerat:
mycke_nu skrev:
Äh, det är ju fusk.. :)

Edit: Fast det går inte.. VPn matas via en 300 mA brandskyddsautomat, så cirkpumpen måste vara fast ansluten. Rackarns.
Två anslutningsdosor och en hylla där det ligger två skruvmejslar på? :rolleyes:

//Patrik
 
Ett uttag med inbyggd 30mA JFB ?
Eller en JFB i pumpen bara för det uttaget..
 
Tror/vet du om eller hur mycket det påverkar temperaturen om du gör som du tänkt?

Spontant känns det inte som om det skulle ha någon större betydelse...?
 
Tyckte det blev skillnad när vp gick i sommarläge och cirkpumparna stannade.

Vi har även ett stort stengolv som blir varmt där solen skiner in och känns lite kallt för övrigt. Funkar det att köra pumpen (40W) så vore det en billig lösning jämfört med att köra komfortvärme.
 
Jag är tveksam till om en allpolig omkopplare duger. Rent subjektivt känns det som att du skulle behöva en såndär nödkraftomkopplarbrytarmojäng för att det ska bli en laglig koppling. Eller duger den allpoliga brytarens isolationsnivå för att det här ska anses vara en säker installation? Jag skulle inte vilja skruva i installationen på ena ingången till den allpoliga brytaren om spänning ligger på på brytarens andra ingång...

Jag röstar på kontaktorlösningen som Rrrr är inne på.

Låt nuvarande matning styra en kontaktor som slår av/på matning från annan grupp, och sätt en vanlig strömbrytare paralellt med kontaktorns utgångar...

Det där med 300mA v.s. 30mA jordfelsbrytare kanske eller kanske inte går att lösa med nån slags "specialkontaktdon" som gör det omöjligt att ansluta något som borde ha 30mA jordfelsbrytare. Frågan är bara vilka kontaktdon det skulle vara?
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.