D09
Hej

Har funderingar på att montera lyktor längs vägen till huset och sitter o klurar på en sak gällande kabeln

Jag har typ 200m vit 5x2,5 eller liknande efter en gammal fellleverans. Tror den är för fast utanpåliggande installation inomhus.

Vågar man lägga den i ett gult markrör och dra längs vägen till de olika ljuspunkterna?

Går det att komplettera den för att bli ok eller är det kört?

Vad händer med kabeln, dvs blir den spröd men åren eller vad gör den mer otät än en gummikabel?

Hoppas jag inte retar upp någon elektriker nu ;)
 
Omöjligt att svara på om du inte kan tala vad det är för typ av kabel. Har den ingen beteckning typ EKK, EKLK eller EKRK?
 
Du får kolla om det är en typ med aluminiumfolie och blanktråd i ytterhöljet. Då är det en EKLK eller motsvarande och ok att lägga i slang (kan också vara EKRK och då inte ok). Är den bara med plast i manteln är det troligtvis en EKK och inte godkänd i mark enligt reglerna. Sen är det upp till D09 att själv avgöra ev övertramp :).

Det är inte mycket i teknisk mening som skiljer mot tex de nya N1XV odyl som får grävas ner direkt, men det är formellt fel och stämplar dig kanske som en förtappad elhempulare.
 
Svart kabel i mark

..sade min lokale elektriker och gav mej N1XV när jag ville köpa EKLK av honom. :o
 
Svartkabel. N1XV är det som ger.

Känns nästan lite B att ha EKLK eller EQLQ som ersättaren heter. Stolpe precis utanför dörren vid en villa. Tar vad som finns på hyllan/bilen. Väljer dock alltid svartkabel före EKLK.

Dock ska det längre sträckor eller på företag, skolor, lager mm mm. Alltid svartkabel!
 
Såklart.. fast nu hade han ju 200 m liggandes.. Eventuellt EKLK.. Kanske inte motiverar extrakostnaden för svartkabel då.
 
D09
Nu ska vi se :)

ImageUploadedByByggahus.se1407440079.323162.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
ImageUploadedByByggahus.se1407440190.301772.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ser ut som den danska motsvarigheten till vår EKK, alltså inte tillåten för markförläggning.
 
Motsvarar som sagt den tidigare nämnda EKK och då inte ok i SE men dock helt ok i mark hemma i DK.
 
D09
Ska jag tolka det som ej ok för markläggning i sverige, men ok i danmark?

Den klarar en markläggning men kraven är högre här än i danmark?
 
Inte OK i Svedala i alla fall.

Svart kabel är det som gäller, som sagt. N1XV eller EKKJ, alltså.
 
Nix.

N1XV ska det vara. Försök inte fuska. ;)
 
  • Gilla
D09
  • Laddar…
Rdoe är gummikabel/anslutningskabel oxå fel.
 
D09 skrev:
Ska jag tolka det som ej ok för markläggning i sverige, men ok i danmark?

Den klarar en markläggning men kraven är högre här än i danmark?
Så är det, nu är det vad en kabeltyp en gång i tiden angetts till för användning i standarder som styr detta rent byråkratiskt och inte direkt tekniskt alla gånger. Danskarna är eller har varit lite mer pragmatiskt avslappnade som i många andra fall jämfört med de präktiga storebröderna.. :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.