813 läst ·
8 svar
813 läst
8 svar
Lukt från elcentral/kopplingslucka
Bor i ett par år gammalt modulbyggt hus från en av de större husleverantörerna som använder sig av isolergrund, där det sitter en lucka med kopplingsdosor jämte elcentralen ganska centralt i huset. När man passerar förbi elcentral/kopplingsdoslucka känner man ganska ofta en doft. Det är svårt att karaktärisera dofter, jag tycker möjligen det luktar lite instängt/unket medan andra som känt har sagt att det luktar "nytt" och näsan vänjer sig på någon sekund när man står i det. Lukten kan förekomma både när man öppnar luckan till elcentralen eller när man bara går förbi.
Har haft dit elektriker som medgav att det är en doft utan att han kunde förklara vad det är eller varför det luktar, han konstaterade dock att det inte var någon varmgång med teorin att det skulle försvinna med tiden, det är emellertid kvar efter ytterligare 1 år. Han kollade bara bakom plåten i elcentralen.
Har observerat att:
1) Vid strömavbrott tycks doften försvinna
2) Kan inte svära på det, men tycker mig se ett samband med att köksfläkten går. Det känns som det då uppstår ett luftflöde i såväl elcentral som vid luckan för kopplingsdosorna och undrar om det då skulle dra upp nån unken doft från grunden? Huset har emellertid frånluftspump så den mekaniska ventilationen jobbar ju hela tiden oavsett om köksfläkten går, men något verkar det göra.
3) Har vart i ett annat nybyggt modulhus från samma husleverantör (dock inte exakt samma modell) som var helt luktlöst, trots att det var nyare.
Finns det något mer som går att undersöka/felsöka om man ska ta ut någon igen? Minimum är väl att låta nästa person ta loss luckan där kopplingsdosorna gömmer sig, men finns det något annat som går att göra för att utesluta elektriska fel? Verkar det "vettigt" att det kan sippra upp luft/lukt från isolergrunden?
Har haft dit elektriker som medgav att det är en doft utan att han kunde förklara vad det är eller varför det luktar, han konstaterade dock att det inte var någon varmgång med teorin att det skulle försvinna med tiden, det är emellertid kvar efter ytterligare 1 år. Han kollade bara bakom plåten i elcentralen.
Har observerat att:
1) Vid strömavbrott tycks doften försvinna
2) Kan inte svära på det, men tycker mig se ett samband med att köksfläkten går. Det känns som det då uppstår ett luftflöde i såväl elcentral som vid luckan för kopplingsdosorna och undrar om det då skulle dra upp nån unken doft från grunden? Huset har emellertid frånluftspump så den mekaniska ventilationen jobbar ju hela tiden oavsett om köksfläkten går, men något verkar det göra.
3) Har vart i ett annat nybyggt modulhus från samma husleverantör (dock inte exakt samma modell) som var helt luktlöst, trots att det var nyare.
Finns det något mer som går att undersöka/felsöka om man ska ta ut någon igen? Minimum är väl att låta nästa person ta loss luckan där kopplingsdosorna gömmer sig, men finns det något annat som går att göra för att utesluta elektriska fel? Verkar det "vettigt" att det kan sippra upp luft/lukt från isolergrunden?
Tackar. Men om det stämmer, så är nästa fundering då att isolergrund säger att:Alfredo skrev:
”En fläkt installeras i grunden för att skapa ett undertryck gentemot huset. Detta för att förhindra förorenad luft som radon och mikroorganismer från att ta sig upp till inomhusmiljön.”
I vårt fall är det ett rör som är hopkopplat med frånluftssystemet som drar lite luft hela tiden. Vad skulle det innebära om det sipprar upp saker från grunden? Den har provtryckts och så vidare.
Finns inget mer man kan utesluta/kolla på?
Produkter som diskuteras: "fläkt"
Fläktar
Flytta förbrukad luft ut ur ditt hem med mekanisk frånluft. I den här samlingen hittar du vårt sortiment av badrumsfläktar, kanalfläktar och värmeflyttare.
Läs mer
Kallvind är det, det ligger spånskiva överallt och är urskuret två hål för flexislang till mediaskåp. Slangöppningen är täppt med plastlock. Testade att ha köksfläkten igång och kunde inte känna något drag vid dessa genomföringar men kanske kan vara något ändå?G g.kraft skrev:
Min tanke är att draget sker inne i själva flexslangen, inte i genomföringen. Så det blir som en slang upp till kallvinden. Om det finns skarvar/dosor däruppe. Eftersom kallvinden är utanför huset så kan ju ett undertryck i huset få effekten att det sugs in luft den vägen.E el-dorado skrev:
Ganska långsökt, men har man gått bet på andra förklaringar kanske man behöver undersöka.
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden