luftflöden?
Tja, jag talade med byggnämnden i min kommun inför FLVP installation. Jag har 200m2 och behöver alltså ventilera ut 240 m3 varje timme. Jag kommer ha fyra punkter för frånluft, de rekommenderade 100 rör för dessa punkter. 125 rör där dessa går ihop samt 160 rör där de två 125 rören går ihop.
I en ventilationsanläggningen i en brukar man säga max 3 m/s i hastighet i kanaler för att undvika egenljud/motstånd.
Detta ger då följande "max-flöde" vid 3 m/s.
Spiro 100 = 23 l/s (84 m3/h)
Spiro 125 = 36 l/s (132 m3/h)
Spiro 160 = 60 l/s (217 m3/h)
Något minflöde brukar man inte räkna med i kanaler, men onödigt att dra för stora kanaler då damm (i frånluften) har en tendens att "lägga sig" mer i kanalerna då.
Finns diagram med både flöde/hastighet och kanalmotsånd bl.a. på Lindabs hemsida.
Detta ger då följande "max-flöde" vid 3 m/s.
Spiro 100 = 23 l/s (84 m3/h)
Spiro 125 = 36 l/s (132 m3/h)
Spiro 160 = 60 l/s (217 m3/h)
Något minflöde brukar man inte räkna med i kanaler, men onödigt att dra för stora kanaler då damm (i frånluften) har en tendens att "lägga sig" mer i kanalerna då.
Finns diagram med både flöde/hastighet och kanalmotsånd bl.a. på Lindabs hemsida.