8 598 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
Lufta golvärme med automatiskt avluftning!?
Hej,
Jag har problem med min golvvärme att det inte blir varmt i vissa rum.
Golvvärmen har automatisk avluftning men det verkar ändå som att det är luft i vissa slingor!?
Jag har provat att lufta "manuellt" genom att ta en slinga i taget men det kommer vatten direkt i alla slingor. Frågan är om bubblorna kan gömma sig långt inne i slingorna?
Några tips?
Mvh,
Jonas
Jag har problem med min golvvärme att det inte blir varmt i vissa rum.
Golvvärmen har automatisk avluftning men det verkar ändå som att det är luft i vissa slingor!?
Jag har provat att lufta "manuellt" genom att ta en slinga i taget men det kommer vatten direkt i alla slingor. Frågan är om bubblorna kan gömma sig långt inne i slingorna?
Några tips?
Mvh,
Jonas
Stänga alla slingor med hjälp utav retur skruven vid fördelaren,utom den som du ska lufta,sen spola tills vattnet är helt klart.Sen stäng den som du precis spolat på returskruven,ta nästa o gör likadant alltså man spolar en slinga itaget o dom övriga är stängda.Glöm inte fyll på vatten så du inte tömmer systemet helt,kanske du kan ha vatten påfyllnadskran lite öppen när du spolar ur slinga alt fylla upp utavfan innan du börjar.Vilket fabrikat på golvärme har du? Gå in på deras hemsida brukar stå mycket matnyttigt där annars..
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 328 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 328 inlägg
Vet du säkert att du verkligen har luft i dessa slingor? Det kan ju också vara så att du har för dåligt flöde i vissa slingor. Det ger också dålig värme.
Har du luft i systemet kan det ev hjälpa att strypa de slingor du INTE har problem med och sen köra cirkulationspumpen på max ett tag.
Stryper gör du tillfälligt genom att sätta rumstermostaterna i de rummmen som är kalla på min eller genom att strypa flödet i golvvärmefördelaren till samma rum. Stryper du i fördelaren bör du skriva upp vilka värden på flödet du har idag (om du har flödesmätare på varje slinga) eller hur många varv du skruvar för att stänga. Då vet du hur du ska skruva för att återställa allt.
Det kan ju faktiskt också vara så att du bara har för dåligt flöde utan att det är luft i slingorna. Då måste du strypa de slingor du idag har bra värme i för att på så vis styra över flöde till de "kalla" slingorna.
Sök på forumet efter "justering golvvärme" eller liknande så hittar du instruktioner hur du går tillväga. Du kan även gå in på www.varmepumpsforum.com och söka. Även där hittar du instruktioner.
Fördelen för dig är väl att det i prktiken inte spelar någon roll om det är luft i slingorna eller problem med flödet. Just nu är åtgärden i princip densamma. Sedan bör du kolla att slingorna är rätt instrypta.
Har du luft i systemet kan det ev hjälpa att strypa de slingor du INTE har problem med och sen köra cirkulationspumpen på max ett tag.
Stryper gör du tillfälligt genom att sätta rumstermostaterna i de rummmen som är kalla på min eller genom att strypa flödet i golvvärmefördelaren till samma rum. Stryper du i fördelaren bör du skriva upp vilka värden på flödet du har idag (om du har flödesmätare på varje slinga) eller hur många varv du skruvar för att stänga. Då vet du hur du ska skruva för att återställa allt.
Det kan ju faktiskt också vara så att du bara har för dåligt flöde utan att det är luft i slingorna. Då måste du strypa de slingor du idag har bra värme i för att på så vis styra över flöde till de "kalla" slingorna.
Sök på forumet efter "justering golvvärme" eller liknande så hittar du instruktioner hur du går tillväga. Du kan även gå in på www.varmepumpsforum.com och söka. Även där hittar du instruktioner.
Fördelen för dig är väl att det i prktiken inte spelar någon roll om det är luft i slingorna eller problem med flödet. Just nu är åtgärden i princip densamma. Sedan bör du kolla att slingorna är rätt instrypta.
Saken är den att jag har öppnat flödet på max på de rummen som jag tycker är kalla men det hjälper ej. därav misstänker jag luft i systemet.
Jag har dock självavluftare vilket borde motbevisa mig men jag misstänker att de inte funkar som de ska? Kan det hända?
Tack för alla tips hittills!
Jag har dock självavluftare vilket borde motbevisa mig men jag misstänker att de inte funkar som de ska? Kan det hända?
Tack för alla tips hittills!
Nu när det varit kallt så har det pumpat ut 33 grader. I badrummet med klinkergolv så är det ca 21 grader och i sovrummet precis sidan om 17,5!
Just det sovrummet misstänker jag luft i rören. Ventilen är öppen max på fördelaren i det rummet men det hjälper inte.
Har tagit bort ställdonet som styr den och kollat så att den där nippeln har släppt ordentligt så där borde verkligen blir varmare om flödet hade varit ok..
Har en värmekamera på jobbet. Tänkte ta hem den nästa helg.
Är det 4 graders skillnad man ska ha för det ska vara optimalt?
Gäller det vid alla utetemperaturer?
(Har ett NeoTherm styrsystem om någon undrar..)
Just det sovrummet misstänker jag luft i rören. Ventilen är öppen max på fördelaren i det rummet men det hjälper inte.
Har tagit bort ställdonet som styr den och kollat så att den där nippeln har släppt ordentligt så där borde verkligen blir varmare om flödet hade varit ok..
Har en värmekamera på jobbet. Tänkte ta hem den nästa helg.
Är det 4 graders skillnad man ska ha för det ska vara optimalt?
Gäller det vid alla utetemperaturer?
(Har ett NeoTherm styrsystem om någon undrar..)
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 328 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 328 inlägg
Du ska STRYPA slingorna i de VARMA rummen:wow:.
Då styr du flödet till de rum som idag är kalla. Att bara öppna upp max i de kalla rummen hjälper inte, vilket du ju själv konstaterat.
I grunden har du väl förmodligen ett golvvärmesystem som inte är korrekt justerat så det bör du åtgärda.
Inte särskilt svårt men man måste vara noggrann och det tar tid. Fördelen är att det görs en gång för alla.
Du hittar anvisningar här på forumet.
Principen är i alla fall att ställa alla termostater på max och sedan direkt i golvvärmefördelaren sakta strypa ner de rum som är varma tills du erhållit jämn värme. Sedan justerar du in den faktiska temperaturen. Det var snabbvarianten. Ska det bli bra bör du dock följa ansvisningarna som du hittar om du söker med sökfunktionen.
Då styr du flödet till de rum som idag är kalla. Att bara öppna upp max i de kalla rummen hjälper inte, vilket du ju själv konstaterat.
I grunden har du väl förmodligen ett golvvärmesystem som inte är korrekt justerat så det bör du åtgärda.
Inte särskilt svårt men man måste vara noggrann och det tar tid. Fördelen är att det görs en gång för alla.
Du hittar anvisningar här på forumet.
Principen är i alla fall att ställa alla termostater på max och sedan direkt i golvvärmefördelaren sakta strypa ner de rum som är varma tills du erhållit jämn värme. Sedan justerar du in den faktiska temperaturen. Det var snabbvarianten. Ska det bli bra bör du dock följa ansvisningarna som du hittar om du söker med sökfunktionen.
Klicka här för att svara