Hej! Vi har högt tryck i vår golvvärme o tänkte testa att lufta systemet. Nu var det så längesen så vi har glömt hur man gör. Någon som har möjlighet att beskriva för oss? (Se bild) Eller någon annan lösning på högt tryck och förslag på vad felet kan vara?
tack för svar! Anledningen vi reagerade är att det brukar ligga på 0,6, står även handskrivet på pumpen att det ska ligga på den nivån. Men du tror ändå det inte är ngt att anmärka på ändå?S Stegatorparn skrev:
Om det höjts från 0,6 till 1,2 utan någon anledning så låter det lite som du har en smygläcka på påfyllningsventilen. 1,2bar är dock inte konstigt som nämns innan. Du släpper lätt ut lite tryck genom säkerhetsventilen.