Högst aktuell fråga nu när elpriserna skenar.

Om man har rörligt pris över dygnet och sänker temperaturen på dagen när elen är som dyrast 7.00-20.00 (säg -7 grader), sparar man pengar på detta?

En luft vatten värmepump med golvvärme ackumulerar ju värmen så det borde nästan vara kallare på natten än dagen med en sån här schemaläggning.

Era tankar?
 
Har man ett modernt välisolerat hus med golvvärme i betongplatta så är det mycket värmetrögt. Innetemperaturen blir då som ett genomsnitt av dag och natt. Går inte att snabbt få upp värmen efter ett visst klockslag.
 
  • Gilla
hewsbyggare
  • Laddar…
Känns som det borde kunna bli en besparing.
Nackdelen kan vara att det brukar vara kallare på nätterna, och då får du en dyrare drift på din luft/vatten, (sämre Cop vid lägre utetemperatur)
 
  • Gilla
hewsbyggare
  • Laddar…
B
Cop beror på belastning på pumpen (delbart ofta lite bättre än maxlast), utomhustemp och framledningstemp.

Om du flyttar last från dag till natt så kommer du öka framtempen nattetid (sämre cop), öka belastningen (kan bli något sämre cop) och köra pumpen mer när det är kallare ute (sämre cop).

Nu är det så höga skillnader i elpris mellan dag o natt att det lönar sig, men är det bara 10öres prisskillnad mellan dag o natt tror jag inte att det lönar sig.

Skaffa ngenic eller liknande så sköter det sig själv beroende på elpris i alla fall.
 
  • Gilla
hewsbyggare och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.