4 813 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Luft/vatten
Har vattenburen värme med gammal olje/ved-panna som det körs pellets på nu. Skulle dock gärna byta bort detta system mot något med mindre arbetsinsats. Vad finns det för krav på systemet för att en luft/vatten-pump ska kunna användas? Hörde nåt om låg-temperatur, max 50 grader på vattnet? Panntemperaturen har vi på 70-80 grader nu, skulle inte det funka och vad är det som bestämmer dessa temperaturer?
en luft vatten värmepump, kräver ett system till, som stöder & kan ta över uppvärmningen helt.
om du kör med fult öpppna termostater & reglerar husets tempratur på schunten istället så bodre du vid 0 gradit hamna på ca 30 grader i framledning & när det är som aldra kallast (vilket är svårt o kolla nu) så bodre du hamna på 50 grader.
om du kör med fult öpppna termostater & reglerar husets tempratur på schunten istället så bodre du vid 0 gradit hamna på ca 30 grader i framledning & när det är som aldra kallast (vilket är svårt o kolla nu) så bodre du hamna på 50 grader.
Ett system till?
Jag kör med fullt öppna termostater och justerar med shunten, 70-80 grader på pannan.
Jag kör med fullt öppna termostater och justerar med shunten, 70-80 grader på pannan.
en luftvatten värmepum, tappar i efekt, när det blir kallare ute, & kommer behöva stöd energi från annan värmekälla, & vid en viss ute tem, så stängs den av helt & den andra värmekällan står då för all värme.
vanligast är at man köper en elpanna, då många modeller är bygda för att dockas mot en sån, o all styrning värmepumpen kan då skötas från elpannan
vanligast är at man köper en elpanna, då många modeller är bygda för att dockas mot en sån, o all styrning värmepumpen kan då skötas från elpannan
Har inget sätt att se någon temperatur annat än i pannan. Men vad är det som bestämmer vad för temperatur man behöver ha i systemet?
Klicka här för att svara