Så här är det: Vårt hus är 1½ plans utan källare och totalytan är på c. 220 kvadratmeter.

I dag värmer vi med ved (Effecta Lambda 35) på vintern och har solvärmepaneler som ger varmvatten från senvår till september ungefär.
Vi satte upp sol-el som gör att per idag producerar vi nästan lika många kwh som vi konsumerar.

Men vi börjar bli äldre och det tar på att vara ute i skogen och välta trän, frakta hem dem, kapa, klyva och trava in.

Vi bor strax söder om Ljungby i Kronobergs län.

Det vi funderar på är en luft/vatten värmepump eftersom det verkar lockande att inte behöva borra och gräva så mycket.

En sak vi undrar på är hur det skulle fungera att stänga av den på sommaren eftersom solvärmesystemet då klarar skivan med varmvattnet (ibland lite väl bra - vi har behövt täcka över panelerna för att det inte ska gå i kok...).

Annars undras som vanligt hur vi ska tänka när det gäller dimensionering.

Tanken är att "inneenheten" ska kunna rymmas i pannrummet där även ack.tankarna (2x750) och styrenheten till solvärmen finns.

Alla tips mottages tacksamt!!
 
Om du väljer en nibe så har dom en tillbehörskort som kan samköras med ved och solanläggning. Den dag du eldar ved eller solanläggningen värmer kåken står vp still å dagar då det inte finns värme i tankarna så går vp om det behövs. Helt underhållsfritt, behövs inte stänga av några kulventiler elller kutas i pannrum titt som tätt
 
  • Gilla
Tjureda
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.